Страница 1 из 1

Резольвер ЛИР-ДР250А

Добавлено: 27 апр 2015, 01:44
AndruRus
Возможно ли использование преобразователя ЛИР-960 для преобразования выходных сигналов резольвера в сигналы ПИ TTL. Если нет, то что посоветуете?

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Добавлено: 27 апр 2015, 09:23
Денис Кашин
Здравствуйте.
Да, он для этого и предназначен.
Код заказа ЛИР-960Р-хх-05-4096
где хх - входное напряжение питания 05В или 24В.
количество импульсов на 1 оборот резольвера 1024 (4096 дискрет).

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Добавлено: 01 май 2015, 09:49
AndruRus
Денис Кашин писал(а):Здравствуйте.
Да, он для этого и предназначен.
Код заказа ЛИР-960Р-хх-05-4096
где хх - входное напряжение питания 05В или 24В.
количество импульсов на 1 оборот резольвера 1024 (4096 дискрет).
Спасибо, Денис.
А не могли бы Вы сообщить мне по e-mail стоимость ЛИР-ДР250А, ЛИР-960Р, ЛИР-915(RS-232/485), ЛИР-916(RS-232/485) и ЛИР-940-ISA-37pin-G2/G1.
С уважением Андрей Русанов, инженер АСУ ТП ИХЗ ФГУП "ГХК", г. Железногорск Красноярский край.

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Добавлено: 03 май 2015, 09:06
Денис Кашин
Здравствуйте. Передал в отдел маркетинга.

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Добавлено: 19 янв 2018, 22:54
AndruRus
Здравствуйте.
Можно ли использовать резольверы вашей фирмы на частоте возбуждения 7 кГц при штатном U возбуждения ~7 В ?
Как такая частота скажется на качестве и точности выходных сигналов резольверов?
Предполагаем использовать ЛИР-ДР250 и ЛИР-ДР158 через плату DER11 частотного преобразователя фирмы SEW.

Re: Резольвер ЛИР-ДР250А

Добавлено: 22 янв 2018, 11:42
Денис Кашин
Здравствуйте,
производитель трансформатора не нормирует параметры на частотах, отличных от 10 кГц.
По общей теории, резольвер сможет работать на частоте 7 КГц, при этом увеличится ошибка измерения скорости, и максимальная скорость вращения.
В статике точностные характеристики измениться не должны.