преобразование сигналов датчика
Подскажите пожалуйста как преобразовать сигналы датчика уровня ТТЛ или стандарта EIA RS422 в имп. сигналы уровня 24В (на счетный входы программируемого контроллера). На входе нужны только прямые сигналы A и B. Имеются ли у вас такие преобразователи. Частота импульсов до 100кгц. Спасибо.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 дек 2011, 15:56
Re: преобразование сигналов датчика
Такая же проблема. Спаял на коленке преобразователь на оптопарах, однако бывают потери импульсов, в следствии чего погрешность до миллиметра (Слава богу в моем случае это не критично ). Хотелось бы конечно использовать, что то промышленное, или увидеть наконец ЛИР с выходом 24В.
Какое максимальное напряжение питания ЛИР7, рассчитанного на 12В? Если поднять напряжение питания хотя бы до 18В, будут ли на выходе импульсы данной амплитуды, и выдержит ли "головка"?
Какое максимальное напряжение питания ЛИР7, рассчитанного на 12В? Если поднять напряжение питания хотя бы до 18В, будут ли на выходе импульсы данной амплитуды, и выдержит ли "головка"?
-
- СКБИС
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: преобразование сигналов датчика
Здравствуйте!
Преобразователь сигналов ПИ 5В TTL датчика в HTL 12В у нас есть, называется ЛИР-901-05-24-ПИ. Он преобразует сигналы TTL датчика в 24 вольтовые, имеет преобразователь питания из 24В в 5В 400 мА. Ошибок на 100 кГц не будет.
Преобразователь сигналов ПИ 5В TTL датчика в HTL 12В у нас есть, называется ЛИР-901-05-24-ПИ. Он преобразует сигналы TTL датчика в 24 вольтовые, имеет преобразователь питания из 24В в 5В 400 мА. Ошибок на 100 кГц не будет.