Подскажите пожалуйста как преобразовать сигналы датчика уровня ТТЛ или стандарта EIA RS422 в имп. сигналы уровня 24В (на счетный входы программируемого контроллера). На входе нужны только прямые сигналы A и B. Имеются ли у вас такие преобразователи. Частота импульсов до 100кгц. Спасибо.
vr_izmaylov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 15:56

Re: преобразование сигналов датчика

Сообщение vr_izmaylov »

Такая же проблема. Спаял на коленке преобразователь на оптопарах, однако бывают потери импульсов, в следствии чего погрешность до миллиметра (Слава богу в моем случае это не критично :) ). Хотелось бы конечно использовать, что то промышленное, или увидеть наконец ЛИР с выходом 24В.

Какое максимальное напряжение питания ЛИР7, рассчитанного на 12В? Если поднять напряжение питания хотя бы до 18В, будут ли на выходе импульсы данной амплитуды, и выдержит ли "головка"?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: преобразование сигналов датчика

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте!
Преобразователь сигналов ПИ 5В TTL датчика в HTL 12В у нас есть, называется ЛИР-901-05-24-ПИ. Он преобразует сигналы TTL датчика в 24 вольтовые, имеет преобразователь питания из 24В в 5В 400 мА. Ошибок на 100 кГц не будет.