Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Модератор: Денис Кашин

Ответить
А.А.Рабек
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 13:24

Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Сообщение А.А.Рабек »

Для контроля положения исполнительных механизмов были закуплены датчики ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5.
Подключение к скоростным входам контролллера SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU1214C выполнено согласно схемы.
подключение энкодеров.jpg
подключение энкодеров.jpg (144.12 КБ) 5646 просмотров
Клеммы 204"+", 205"-" идут с источника питания =24 VDC. Данная схема не раз использовалась без проблем.
В этот раз после подачи на датчик питания =24 VDC на пины 7"+" и 9"-", на пинах выходов датчика А (8) и В (3) минус, вместо плюса.

Что не так? Как проверить?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
Схема подключения верна. Проверьте, пожалуйста, не перепутана ли нумерация разъёма РС10 при подключении к датчику.
Что значит минус - напряжение ниже 0В? Датчик не может такое выдать. Или вы имеете ввиду инверсию A и /A?
А.А.Рабек
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 13:24

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Сообщение А.А.Рабек »

Денис Кашин писал(а):Что значит минус - напряжение ниже 0В?
Криво выразился: 24 В при измерении потенциала относительно плюса блока питания и пином А.

Наладчики мамой клянуться, что сейчас собрано по схеме. Но они перепаивали разъем после монтажников. Монтажники перепутали маму и папу, распаяли зеркально. 7 - совпал, а 9 перепутан с 10. Может это вывести из строя датчик? Как можно проверить исправность?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Сообщение Денис Кашин »

Возможно, сгорел выходной формирователь.
Подайте только питание на датчик и осциллографом (либо мультиметром) при медленном вращении вала проверьте сигналы A, nA, B, nB. Референтная метка Ri=0V (+10%Vcc), nRi=Vcc (-20% Vcc) на всём диапазоне, где нет метки.
Инкрементные сигналы должны меняться, в противофазе.
Выходной формирователь там, скорее всего, iC-HD7, и быстрее прислать датчик в ремонт, чем менять самостоятельно (так как микросхему заказывать нужно тоже у нас).
Ответить