Лир-7
Модератор: Денис Кашин
Лир-7
На складе обнаружилась линейка ЛИР-7 но на ней отсутствует разъем. Как можно распаять на разъем по цветам проводов. Пары проводов: Красный-синий, серый-розовый, желтый-зеленый,черный-сиреневый,красный(синие полоски)-Серый(розовые полоски)
-
- СКБИС
- Сообщения: 464
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Лир-7
Здравствуйте,
Цветовая распайка инкрементных датчиков у нас стандартная.
Посмотрите здесь, на 2 странице: http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf
красный(синие полоски) и серый(розовые полоски) должны звониться на розовый (5В) и серый (0В) соответственно - это дополнительные провода питания.
Цветовая распайка инкрементных датчиков у нас стандартная.
Посмотрите здесь, на 2 странице: http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf
красный(синие полоски) и серый(розовые полоски) должны звониться на розовый (5В) и серый (0В) соответственно - это дополнительные провода питания.
Re: Лир-7
Все получилось. Спасибо..