Здравствуйте,
необходим датчик для поворотного стола 18000, 1 Vpp, A/B R , 30м кабель
выбрали датчик угловых перемещений ЛИР 190Е-3H-18000-05-CH(1B)-3-30
датчик будет подключаться к модулю SIEMENS SMC20 имеющий разъем SUB-D male 25pin

нужно ли при заказе указывать, что датчик будет подключаться к модулю SIEMENS?
можно ли заказать датчик с кабелем 30м с разъемом SUB-D female 25pin?

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 20 июл 2018, 11:36
Денис Кашин
Здравствуйте,
Да, датчик должен работать с SMS20.
Разъём распаять сможем. Для распайки кабеля на DB25 (розетка) укажите это в заявке и приложите к заявке цоколёвку разъёма.

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 12 сен 2018, 20:03
plcnet
Здравствуйте,
заказали у Вас датчик угловых перемещений ЛИР-362A-3-H-5000x50-05-ПИ-6-30-0
в заказе указали с подключением к модулю SMC30 SIEMENS.
Проблема такого рода: модуль не видит датчик , потому как на А/-А и В/-В висит 1,4В , на R/-R 0,5В , и соответственно пишет ошибку несоответствия уровней сигналов или неправильное подключение.
Если подключить только питание 5В на датчик,без подключения к модулю, он выдаст сигнал на выходы? (А/-А ,В/-В, R/-R) . У нас 0В на всех выходах.
При этом при подключении к УЦИ Вашего производства счет происходит, датчик рабочий.
Что можете посоветовать по данной проблеме?

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 13 сен 2018, 09:25
Денис Кашин
Здравствуйте,
да, датчик выдаст ТТЛ сигнал, если на него просто подключить питание.
Судя по симптомам, от контроллера не приходит питание. Может быть, не подключены линии обратной связи по питанию, если они есть - их надо соединить перемычкой на стороне контроллера.
Так же, если измерять напряжение на сигнальных линиях мультиметром - при таком разрешении сложно что-то увидеть при малейшем перемещении на валу.
В статике на всех трёх линиях должны быть дифференциальные сигналы, если на одной (например R) 0, то на другой (/R) обязательно 5В.

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 15 сен 2018, 20:32
plcnet
Спасибо, действительно, была проблема с питанием.

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 07 окт 2020, 20:42
plcnet
Денис Кашин писал(а): 20 июл 2018, 11:36 Здравствуйте,
Да, датчик должен работать с SMS20.
Разъём распаять сможем. Для распайки кабеля на DB25 (розетка) укажите это в заявке и приложите к заявке цоколёвку разъёма.
Здравствуйте Денис,
При заказе углового энкодера на 5000 штрихов в заявке мы указали на необходимость дополнительно распайки кабеля на DB25 (розетка) и приложили цоколёвку разъёма. К сожалению пришел ответ, что с DB25 (розетка) Вы (фирма) не работаете. Уточните ,пожалуйста, возможны ли услуги с запайкой разъема DB25.(Мне не сложно запаять, но, требование предприятия, чтобы ,было "готовое из коропки"))

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 07 окт 2020, 21:59
Денис Кашин
Здравствуйте,

Странно, распайка на разъём заказчика как услуга у нас имеется, и разъёмы DB25 конечно есть в наличии.
Попробуйте сделать запрос на начальника отдела продаж Ильина Олега Виленовича ilin@skbis.ru
Если что, ссылайтесь на меня.

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 14 окт 2020, 10:31
plcnet
Здравствуйте,
ЛИР-158Д-2-Т-5000-05-СН-5 , возможно ли дополнительно добавить 36 дистанционно-кодированных меток?
Спасибо.

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 14 окт 2020, 13:44
Денис Кашин
Здравствуйте,

нет, возможность заказать дистанционно кодированные референтные метки существует только для точных датчиков, например ЛИР-190 и точнее.

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 16 сен 2021, 09:37
plcnet
Здравствуйте,

ЛИР-ДА190А, абсолютный угловой энкодер совместим с Siemens SMC20?
Siemens-SMC20-Sinamics-Absolute-Encoder.pdf
(893.26 КБ) 203 скачивания
lir-da190a.pdf
(705.92 КБ) 249 скачиваний
по возможности прошу указать:
1. код SSI протокола: grey/binary
2. baud rate: 100kHz (?)
3. используется ли parity bit ?

Re: ЛИР 190Е,SMC20

Добавлено: 16 сен 2021, 15:36
Денис Кашин
Здравствуйте,
да, SMC20 применяется для подключения любых SSI энкодеров, включая ЛИР-ДА190А.
Формат данных лучше заказывать бинарный (двоичный код), частота 100 кГц поддерживается, бит чётности отсутствует.