ЛИР 510МР.01-00-30

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Vladimir78
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

ЛИР 510МР.01-00-30

Сообщение Vladimir78 » 09 дек 2022, 12:38

Скажите пожалуйста возможен ли ввод предварительно определенной координаты отличной от 0 пр привязке линейных абсолютных датчиков ЛИР-ДА9М или необходимо сначала выставить 0 положение для отслеживаемой оси, и отображает ли прибор отрицательные значения текущей координаты

Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: ЛИР 510МР.01-00-30

Сообщение Владимир Чухляев » 09 дек 2022, 13:40

Здравствуйте, Владимир
Скажите пожалуйста возможен ли ввод предварительно определенной координаты отличной от 0 пр привязке линейных абсолютных датчиков ЛИР-ДА9М или необходимо сначала выставить 0 положение для отслеживаемой оси
Вы можете установить 0 оси в любой точке в любой момент времени (при отсутствии ошибок преобразователя).
отображает ли прибор отрицательные значения текущей координаты
Да, отображает.

Vladimir78
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

Re: ЛИР 510МР.01-00-30

Сообщение Vladimir78 » 09 дек 2022, 14:35

Спасибо за ответ.
В нашем случае есть механическая линейка у которой начало отсчета начинается со 120 мм которую мы хотим заменить на оптическую линейку, поэтому выставить координату в 0 мы не можем. Есть ли возможность ввести отличное от 0 число для привязки (120 - 130 мм) ?.

Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР 510МР.01-00-30

Сообщение Денис Кашин » 12 дек 2022, 10:24

Здравствуйте,

да, в ЛИР-510МР.01 вы можете установить любое смещение отсчёта оси. То есть, если вы установите смещение G53 равное 120мм, то в нуле линейки показания УЦИ будут 120мм. Не забудьте установить галочку "смещённый ноль", тогда координата линейки меньше нуля будет обрабатываться корректно (будут значения меньше 120мм).

Vladimir78
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 12:44

Re: ЛИР 510МР.01-00-30

Сообщение Vladimir78 » 26 май 2023, 13:02

Здравствуйте. Получил ваш прибор. Вы написали что в нем можно установить смещение G53. В настройках оси есть лишь пункт установить G53 в ноль. Не подскажете в каком пункте меню можно задать именно смещение отсчета G53( чтобы в нуле было произвольное значение).

Владимир Чухляев
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35

Re: ЛИР 510МР.01-00-30

Сообщение Владимир Чухляев » 26 май 2023, 13:57

Здравствуйте, Владимир

Через меню УЦИ можно только установить смещение, обнуляющую текущую позицию в ноль.
Задать произвольное смещение можно:
1. подключив устройство через USB или RS-485 (в вашей модификации нету) к ПК и задав необходимое смещение в соответствующем поле настроек оси модуля "Преобразователь" в программе ULP_Demo.
2. через регистры Modbus подключившись через RS-485 (в вашей модификации нету).