Здравствуйте!Будет ли работать устройство цифровой индикации ЛИР 510М с абсолютным энкодером kubler 8.9081.1122.2002
Подскажите какие лучше выбрать характеристики выходного сигнала энкодера
1) SSL with 4 status 5...30V DC
2) SSL with incremental tracks A,B,A/,B/. 2048 PPR/ 5...30V DC
3) SSL with 2status ourputs and 2sensor outputs for monitoring the power supply on the encoder / 4.75....30V DC
И какие параметры ssl
Binary или gray
Вопрос по ЛИР 510М
Модератор: Денис Кашин
Вопрос по ЛИР 510М
- Вложения
-
- 9081_en.pdf
- Паспорт на энкодер
- (159.42 КБ) 514 скачиваний
-
- СКБИС
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Вопрос по ЛИР 510М
Здравствуйте,
для корректной работы ЛИР-510М.01 необходимо:
1) максимальные позиция внутри оборота должна иметь степень двойки, иначе она не сошьётся со счётчиком оборотов.
2) позиция внутри оборота и количество оборотов должны идти рядом, без пропущенных бит между ними.
для этого датчика это возможно, если разрешение на 1 оборот будет максимальное - 8192.
датчик можно взять:
1) SSL with 4 status 5...30V DC
3) SSL with 2status ourputs and 2sensor outputs for monitoring the power supply on the encoder / 4.75....30V DC
Питание датчика может быть +5В (можно взять от УЦИ, если датчик 4.75....30V DC) или внешнее 10-30В (УЦИ соответственно заказывается с питанием 10-30В, датчик питается в обход УЦИ). Интерфейс SSI останется 5-вольтовым, RS485.
Статусные биты по протоколу SSI тоже можно обработать с помощью УЦИ.
для корректной работы ЛИР-510М.01 необходимо:
1) максимальные позиция внутри оборота должна иметь степень двойки, иначе она не сошьётся со счётчиком оборотов.
2) позиция внутри оборота и количество оборотов должны идти рядом, без пропущенных бит между ними.
для этого датчика это возможно, если разрешение на 1 оборот будет максимальное - 8192.
датчик можно взять:
1) SSL with 4 status 5...30V DC
3) SSL with 2status ourputs and 2sensor outputs for monitoring the power supply on the encoder / 4.75....30V DC
Питание датчика может быть +5В (можно взять от УЦИ, если датчик 4.75....30V DC) или внешнее 10-30В (УЦИ соответственно заказывается с питанием 10-30В, датчик питается в обход УЦИ). Интерфейс SSI останется 5-вольтовым, RS485.
Статусные биты по протоколу SSI тоже можно обработать с помощью УЦИ.
Re: Вопрос по ЛИР 510М
Спасибо большое за ответ. Поясните пожалуйста ssl интерфейс для всех датчиков и вторичных приборов один?или он может быть rs485 или rs 422 ?
Или rs 422 это только для инкременталтных датчиков (ПИ5В ТТЛ)?
Или rs 422 это только для инкременталтных датчиков (ПИ5В ТТЛ)?
Re: Вопрос по ЛИР 510М
Так же вопрос работает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея интерфейс передачи данных ssl(rs-485)?
Re: Вопрос по ЛИР 510М
Число оборотов вала 4096
Число положений вала за один оборот 4096
Число положений вала за один оборот 4096
-
- СКБИС
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Вопрос по ЛИР 510М
ssl интерфейс по-нашему будет называться SSI (Sinchro-serial interface). В этом интерфейсе одна дифференциальная линия туда, вторая - обратно.ssl интерфейс для всех датчиков и вторичных приборов один?или он может быть rs485 или rs 422 ?
Или rs 422 это только для инкрементальных датчиков (ПИ5В ТТЛ)?
Технически, эти две однонаправленные линии подходят под спецификацию RS-422. Интерфейс RS-485 имеет одну двунаправленную линию, что не совсем соответствует SSI интерфейсу датчиков. Но логические уровни RS-422 и RS-485 одинаковы, поэтому часто можно встретить указание RS-485 на SSI датчиках.
да, УЦИ имеет декодер кода Греяаботает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея
да, 12+12 бит всё будет работать.Число оборотов вала 4096
Число положений вала за один оборот 4096
-
- СКБИС
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Вопрос по ЛИР 510М
аботает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея
Добавлю, что в этом случае посылка должна быть закодирована целиком.да, УЦИ имеет декодер кода Грея