Страница 1 из 1

Вопрос по ЛИР 510М

Добавлено: 26 сен 2019, 08:04
madkinder
Здравствуйте!Будет ли работать устройство цифровой индикации ЛИР 510М с абсолютным энкодером kubler 8.9081.1122.2002
Подскажите какие лучше выбрать характеристики выходного сигнала энкодера
1) SSL with 4 status 5...30V DC
2) SSL with incremental tracks A,B,A/,B/. 2048 PPR/ 5...30V DC
3) SSL with 2status ourputs and 2sensor outputs for monitoring the power supply on the encoder / 4.75....30V DC


И какие параметры ssl
Binary или gray

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Добавлено: 27 сен 2019, 10:44
Денис Кашин
Здравствуйте,
для корректной работы ЛИР-510М.01 необходимо:
1) максимальные позиция внутри оборота должна иметь степень двойки, иначе она не сошьётся со счётчиком оборотов.
2) позиция внутри оборота и количество оборотов должны идти рядом, без пропущенных бит между ними.
для этого датчика это возможно, если разрешение на 1 оборот будет максимальное - 8192.

датчик можно взять:
1) SSL with 4 status 5...30V DC
3) SSL with 2status ourputs and 2sensor outputs for monitoring the power supply on the encoder / 4.75....30V DC

Питание датчика может быть +5В (можно взять от УЦИ, если датчик 4.75....30V DC) или внешнее 10-30В (УЦИ соответственно заказывается с питанием 10-30В, датчик питается в обход УЦИ). Интерфейс SSI останется 5-вольтовым, RS485.

Статусные биты по протоколу SSI тоже можно обработать с помощью УЦИ.

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Добавлено: 27 сен 2019, 12:26
madkinder
Спасибо большое за ответ. Поясните пожалуйста ssl интерфейс для всех датчиков и вторичных приборов один?или он может быть rs485 или rs 422 ?
Или rs 422 это только для инкременталтных датчиков (ПИ5В ТТЛ)?

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Добавлено: 27 сен 2019, 13:05
madkinder
Так же вопрос работает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея интерфейс передачи данных ssl(rs-485)?

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Добавлено: 27 сен 2019, 13:08
madkinder
Число оборотов вала 4096
Число положений вала за один оборот 4096

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Добавлено: 30 сен 2019, 09:05
Денис Кашин
ssl интерфейс для всех датчиков и вторичных приборов один?или он может быть rs485 или rs 422 ?
Или rs 422 это только для инкрементальных датчиков (ПИ5В ТТЛ)?
ssl интерфейс по-нашему будет называться SSI (Sinchro-serial interface). В этом интерфейсе одна дифференциальная линия туда, вторая - обратно.
Технически, эти две однонаправленные линии подходят под спецификацию RS-422. Интерфейс RS-485 имеет одну двунаправленную линию, что не совсем соответствует SSI интерфейсу датчиков. Но логические уровни RS-422 и RS-485 одинаковы, поэтому часто можно встретить указание RS-485 на SSI датчиках.
аботает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея
да, УЦИ имеет декодер кода Грея
Число оборотов вала 4096
Число положений вала за один оборот 4096
да, 12+12 бит всё будет работать.

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Добавлено: 30 сен 2019, 11:04
Денис Кашин
аботает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея
да, УЦИ имеет декодер кода Грея
Добавлю, что в этом случае посылка должна быть закодирована целиком.