Выбор УЦИ для карусельного двухстоечного

Модератор: Денис Кашин

Ответить
vasst
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 май 2012, 16:37

Выбор УЦИ для карусельного двухстоечного

Сообщение vasst »

Добрый день. Помогите с кодом заказа.
Бюджетный вариант модернизации станка:
УЦИ ЛИР-520А-00-00-ПИ-1-2 шт.
ЛИР-9-1-1440-01-05-ПИ-1-4-3,0-В(РС10ТВ) 2 шт.(горизонтальное перемешение левого и правого суппортов)
ЛИР-9-1-1240-01-05-ПИ-1-4-3,0-В(РС10ТВ) 2 шт.(вертикальное перемешение левого и правого суппортов)
А есть ли исполнение преобразователя с двумя считывающими головками, для замены 2-х ЛИР-9-1-1440 большей длины?
И есть ли исполнение УЦИ, которое работает с двумя считывающими головками? Возможно ли изготовить такой вариант УЦИ? Спасибо.
Dimm
Site Admin
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 12:02

Re: Выбор УЦИ для карусельного двухстоечного

Сообщение Dimm »

Здравствуйте!

Не совсем для себя уяснил суть вопроса. Если имеется в виду возможность изготовить ЛИР-9 на большую длину - то мы их делаем до 3220 мм. Вторую головку можно посадить на ту же шкалу, только считывающие головки конечно же не смогут между собой разъехаться, и в случае такой встречи могут переломать друг друга и повредить стекло. Что же касается УЦИ, то и вовсе не понятно какие доработки необходимо вносить, т.к. по сути одна головка есть одна ось.

Ну а код заказа составлен адекватно. Только если предполагается непосредственное подключение линеек к УЦИ без использования соединительных трасс, то лучше бы указать кабельное окончание Р(РС10ТВ).
vasst
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 май 2012, 16:37

Re: Выбор УЦИ для карусельного двухстоечного

Сообщение vasst »

Здравствуйте.
По 1 вопросу: я понял что возможна комплектация линейки двумя головками. Спасибо.
А головки физически никогда не пересекутся из-за конструктивного расположения суппортов на траверсе.
По 2 вопросу: так как нет 4-х осевой УЦИ, а есть 3-х осевая: на 1 и 2 канал подключены линейки контролирующие движение по вертикаи каждого суппорта, а на 3 канал выводить информацию с горизонтальной линейки (где две головки) по команде оператора, в зависимости с каким суппортом он работает. Если такой вариант возможен, то можно отказаться и от 2 каналов для вертикальных перемещений. Ведь я не видел оператора который работает одновременно с двумя суппортами.
Итог: возможно получить двухосевую УЦИ, которая будет работать с 4 каналами измерения?
Спасибо.
Dimm
Site Admin
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 12:02

Re: Выбор УЦИ для карусельного двухстоечного

Сообщение Dimm »

Прошу прощения, что задержал с ответом - был занят на выставке.
Тем не менее, обсудил Ваш вопрос с начальником профильного отдела. Его вердикт - доработка потребуется достаточно серьезная, на которую сейчас к сожалению нет ресурсов. В настоящий момент они плотно задействованы на текущих заказах и на подготовке к серийному выпуску новой двухкоординатной УЦИ ЛИР-500.
Ответить