так ее и не было, пока в бп загадочная черная деталь не прогреется до необходимой температуры, подозреваю, что это токовое реле?Плутахин Денис писал(а): ↑24 апр 2019, 13:57Отлично! На 20 и 19 выводах напряжение питания канала связи RS485. Оно могло пропадать от плохого контакта в разъемах шлейфа. Если бы этого напряжения не было совсем, то не было бы связи ни с одним контроллером постоянно.
Проблемы со связью
Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис
Re: Проблемы со связью
-
- СКБИС
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Понятно, черная деталь это гальванически развязанный DC-DC конвертер 5В в 5В для питания канала связи. Значит надо просто заменить БП ЛИР-989.
Re: Проблемы со связью
Доброе утро!
Нет связи с K1 –назначенный в параметрах контроллер движения не подключен или неисправен
Ошибка появляется часто, потом после перезагрузки работает нормально.
Пульт ЛИР- 581
2шт ЛИР 987В
1шт ЛИР 983
1шт ЛИР 989
1шт ЛИР 540
1шт ЛИР 986А
Питания проверено, кабель между ЛИР- 581 и блоком питания ЛИР-989 заменен на новый.
Нет связи с K1 –назначенный в параметрах контроллер движения не подключен или неисправен
Ошибка появляется часто, потом после перезагрузки работает нормально.
Пульт ЛИР- 581
2шт ЛИР 987В
1шт ЛИР 983
1шт ЛИР 989
1шт ЛИР 540
1шт ЛИР 986А
Питания проверено, кабель между ЛИР- 581 и блоком питания ЛИР-989 заменен на новый.
Последний раз редактировалось OPEL-80 25 мар 2021, 09:32, всего редактировалось 2 раза.
-
- СКБИС
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Здравствуйте,
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
Re: Проблемы со связью
Пульт ЛИР- 581 №19.17777Плутахин Денис писал(а): ↑25 мар 2021, 09:26Здравствуйте,
напишите серийные номера контроллеров и пульта оператора.
2шт ЛИР 987В №20-14524 , №19.14334
1шт ЛИР 983-ДИ №19.14330
1шт ЛИР 989 №19.14331
1шт ЛИР 986А №19.14333
-
- СКБИС
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Самостоятельно изготовили
-
- СКБИС
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Длина трассы какая и почему её меняли? До замены трассы нормально работало?
Re: Проблемы со связью
Длина 3 метра, поменяли потому что "Нет связи с K1 –назначенный в параметрах контроллер движения не подключен или неисправен"Плутахин Денис писал(а): ↑25 мар 2021, 12:46Длина трассы какая и почему её меняли? До замены трассы нормально работало?
До замены трассы (длина 10 метров) ошибка 2 раза за сутки, после замены 1 раз за сутки.
-
- СКБИС
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Проблемы со связью
Проверьте как заземлён внешний экран трассы - с одной стороны он подключен к корпусу пульта оператора, а с другой стороны подключен к 1-му выводу блока питания ЛИР-989. Если первый контакт ЛИР-989 заземлён, а пульт плохо заземлён, то по экрану трассы может протекать ток помехи. Попробуйте отключить 1й контакт БП от земли или хорошо заземлить корпус ЛИР-581.