Здравствуйте,
Китайские линейки не имеют инверсных сигналов, только прямые A B Z. Как подключить такую линейку, вместо инверсных сигналов подать ноль или через резисторы 5В питания? Резисторы какой номинал?
И еще вопрос, если нужно заблокировать счет по одной какой то оси (на время переключения двигателя для управления другой осью) есть ли сигнал блокировки (разрешения) отсчета по оси?
Линейки без инверсных сигналов как подключить
Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Линейки без инверсных сигналов как подключить
Вместо инверсных сигналов можно подать половину напряжения питания через резистивный делитель (два одинаковых резистора сопротивлением около 1кОм). Однако помехоустойчовость такого включения будет очень низкой, возможен сбой счёта.
Блокировка счёта на аппартном уровне приведёт к потере отсчётов и накоплению ошибок измерения. Блокировка счёта на экране будет приводить к резкому изменению координаты при востановлении индикации. Какая цель данного сигнала блокировки?
Re: Линейки без инверсных сигналов как подключить
Система отсчета - энкодер, который стоит на двигателе, который по очереди управляет то одной осью то другой (поворотный стол) . Поворотный стол в индикации не нуждается, а вот линейная ось показывает перемещение при вращении стола. У Балт-Систем есть такая возможность.
Re: Линейки без инверсных сигналов как подключить
Возможность работы с переключаемыми осями.
А можно схему обработки входных сигналов линеек, что стоит на входе оптроны или микросхемы?
А можно схему обработки входных сигналов линеек, что стоит на входе оптроны или микросхемы?
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Линейки без инверсных сигналов как подключить
В ЛИР581 такой функции нет. Самый простой вариант - включать питание энкодера при выборе оси.
Энкодеры подключаются через микросхему MAX3097.
Энкодеры подключаются через микросхему MAX3097.