разнесение блоков контроллера входов/выходов

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Ответить
lvg
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 07:18

разнесение блоков контроллера входов/выходов

Сообщение lvg »

Доброго времени суток. При модернизации расточного станка 2637 возник вопрос, а нельзя ли разнести дискретные модули ЛИР-987А. Цель такая, не тянуть огромный пучок проводов из пульта в электрошкаф. Если это возможно, то какой кабель нужно использовать (длина трассы 15 метров).
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: разнесение блоков контроллера входов/выходов

Сообщение Плутахин Денис »

Здравствуйте,
модули ЛИР-987 нельзя ставить далеко от контроллеров движения, так как интерфейс свзяи между контроллером движения и расширителем входов/выходов не имеет гальванической развязки. Возможен вариант установки в пульте, рядом с панелью оператоора ЛИР-581, контроллер электроавтоматики с внешним питанием - ЛИР986Б-24 или ЛИР986В-24, в зависимости от необходимого количества входов/выходов. Подключение контроллера к панели оперетора осуществляется двумя проводами интерфейса связи RS-485 (необходимо будет подключить эти два провода к разъему трассы связи).
Ответить