Подключение ЛИР986А

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Ответить
Jan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 23:53

Подключение ЛИР986А

Сообщение Jan »

Здравствуйте.
Комплектация: СППУ ЛИР581, ЛИР983 2 шт., ЛИР989, ЛИР986А, ЛИР987ВР 2шт.
Как правильно выставить адресацию на контроллерах движения и контроллере автоматики на их джамперах?
Какой контроллер указать в общих параметрах в автоматике для контроллера автоматики: А0, А1, А2, А3?
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: Подключение ЛИР986А

Сообщение Плутахин Денис »

Здравствуйте,
на контроллерах движения выставляются адреса 1 и 2 (на дип-переключателе), соответственно в параметрах настраиваются К1 и К2.
На контроллере автоматики ЛИР986А и контроллерах входов/выходов ЛИР987ВР все переключатели выключены, адресация назначается автоматически - для контроллера ЛИР986А это в параметрах А0, а для контроллеров ЛИР987ВР адресация входов/выходов в программе электроавтоматики по порядку начиная от контроллера ЛИР986А.