ЛИР583 нет отсчета с энкодеров на ЛИР581

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Ответить
Сергей Банах
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 12:55

ЛИР583 нет отсчета с энкодеров на ЛИР581

Сообщение Сергей Банах »

Приобрели у Вас комплект ЛИ- 581 с контроллером движения ЛИР-983-ДИ №22-18039 и контроллером электроавтоматики.
При подключении энкодеров к обоим разъемам контроллера нет счета (в режиме отладки тоже).
Внутреннее напряжение +5в на энкодеры подается.
При подключении энкодеров к разъему электронного маховика на пульте оператора ЛИР-581 счет есть.
Сам контроллер управляется: на выходе появляется соответствующее аналоговое напряжение и при
отключении энкодера от разъема появляется сообщение «ошибка датчика оси».
Тип энкодеров: ЛИР-180А 2500-05-ПИ, PRECIZIKA A58-F-1024-5V
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: ЛИР583 нет отсчета с энкодеров на ЛИР581

Сообщение Плутахин Денис »

Здравствуйте, скорее всего неисправна микросхема счётчиков энкодеров, присылайте в гарантийный ремонт.