Страница 1 из 1

Контроллер не отвечает

Добавлено: 26 янв 2011, 10:53
Michael79m
Здравствуйте. Я занимаюсь вводом оборудования в эксплуатацию.
Возникла проблема с отладкой ЛИР986А. При попытке работать через отладчик или при попытке загрузить программу возникает ошибка: "Контроллер не отвечает".
Номер СОМ порта правильный. Есть ли специфические настройки драйвера порта из-за которых могут быть проблемы со связью?
Я пробовал с настройками по умолчанию и другие варианты. Ничего не помогает, ошибка появляется снова и на контроллере начинает моргать красная лампочка.
Посоветуйте, пожалуйста, как решить эту проблему

Контроллер не отвечает

Добавлено: 31 янв 2011, 10:34
Michael79m
Проблема решена перепайкой кабеля, который был в комплекте.
Видимо, старый кабель не позволял подключаться к контроллеру в составе системы. Если у кого были подобные проблемы, звоните изготовителям, там подскажут как перепаивать, хотя неплохо бы на сайте где-нибудь сделать ссылочку по данной проблеме, а то получается в документах написано то, что никак не может работать в данной ситуации.

Добавлено: 07 фев 2011, 11:56
Плутахин Денис
Правильно, было несколько кабелей со старой распайкой, которая позволяла программировать контроллеры только от компьютера с питанием по USB. Для возможности программирования контроллера электроавтоматики от компьютера в составе СППУ необходимо, чтобы на разъеме DB9 переходника ЛИР-967 были замкнуты 7,8,9 контакты на 0В, а 6 контакт на +5В(USB) внутри разъема. Так же , для программирования и отладки контроллера электроавтоматики в составе СППУ (питание от ЛИР-989), необходимо отключить трассу связи с панелью оператора ЛИР-581.

Re: Контроллер не отвечает

Добавлено: 13 фев 2014, 21:48
Сергей Иванович
Здравствуйте! Необходимо "собрать" программируемый логический контроллер на 50 физических входов и 50 физических выходов работающий в автономном режиме(без подключения к СППУ): контроллер Э/А ЛИР-986А-один; контроллер ВХ/ВЫХ ЛИР-987В-два; контроллера ВХ/ВЫХ ЛИР-987Б-один. Редактор WPLSoft 2.36, программы "Загрузчик" и "Отладчик" имеются. Отзовитесь, кто занимался программированием ЛИР-986А(в сумме до 120ВХ/ВЫХ).