Отключаемые блоки в программе для ЛИР-986А

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Ответить
fms59
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 08:46

Отключаемые блоки в программе для ЛИР-986А

Сообщение fms59 »

Добрый день. Хотелось бы узнать можно ли в программе для ЛИР-986А использовать несколько
отключаемых блоков при использовании инструкций MC/MCR. С одним блоком программа
компилируется и работает, с двумя блоками (первый N0 второй N1) появляется сообщение
об ошибке при компиляции.
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: Отключаемые блоки в программе для ЛИР-986А

Сообщение Плутахин Денис »

С двумя тоже работает , если структура такая:

MC-N0
...
MC-N1
...
MCR-N1
...
MCR-N0