необходима система индикации

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Ответить
donfische
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 11:40

необходима система индикации

Сообщение donfische »

Для построения системы управления станком (6 линейных координат) необходимо устройство, которое:
отображает координаты (можно и с переключением 2х групп на экране) ,
удаление TTL энкодеров от шкафа управления состовляет 25м -далее по интерфейсу на подвесной пульт управления на удаление до 30м
т.к. обработка детали осуществляется от нуля заготовки , базирование которой каждый раз новое, то устройство не должно требовать поиска референтной точки ,в нуле заготовки производится обнуление показаний индикации и далее отображается в в абсолютных или относительных единицах, должна быть функция при необходимости набора значения координаты с пульта.
Вопрос: Возможно ли построение системы с использованием СППУ в составе пульта и только 3 контроллеров движения (электроавтоматика реализована на другом PLC) и если да, то как избежать сообщения о не выборе референтной точки?
Таких устройств необходимо 2 и хотелось бы избежать заказного варианта
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: необходима система индикации

Сообщение Плутахин Денис »

Построение системы для данного станка на СППУ вполне возможно, тем более что СППУ позволяет работать по программе без необходимости вывода осей в референтные метки.
Ответить