Подключение внешнего устройства к плате ЛИР-940-PCI-9pin-G0

Модератор: Денис Кашин

Подключение внешнего устройства к плате ЛИР-940-PCI-9pin-G0

Сообщение doanket » Пн фев 05, 2018 3:09 pm

Помогите пожалуйста! У меня энкодер и плата ЛИР-940-PCI-9pin-G0. Я хочу выводить на экране компьютера значение угла с энкодера в тот момент, когда возникает импульс из внешнего устройства. Я уже подключен по рекомендуемой схеме в техническом описании но не получилось. Здесь я подключен по вар.2, так как длина кабеля - 50 см.
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблема. Спасибо!
doanket
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: Пн фев 05, 2018 2:54 pm

Re: Подключение внешнего устройства к плате ЛИР-940-PCI-9pin

Сообщение Денис Кашин » Ср фев 07, 2018 7:52 pm

Здравствуйте,
попробуйте подключить по такой схеме:
ext.jpg
Подключение внешних сигналов
ext.jpg (54.09 KiB) Просмотров: 263

Смысл в том, что на отрицательный дифференциальный вход подаётся половина напряжения питания. Тогда реализуется логика работы дифференциального входного формирователя.
Денис Кашин
 
Сообщений: 195
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 3:38 pm
Откуда: ОАО СКБ ИС

Re: Подключение внешнего устройства к плате ЛИР-940-PCI-9pin

Сообщение doanket » Чт фев 08, 2018 10:43 am

Спасибо, получилось :D
doanket
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: Пн фев 05, 2018 2:54 pm