Модуль интерфейса ЛИР-916

Добавлено: 19 фев 2008, 06:30
Денис
Здравствуйте! Нужен прибор для обработки сигнала датчика ЛИР-ДА137Р. Подойдет ли для этого модуль интерфейса ЛИР-916?
Спасибо.

Добавлено: 19 фев 2008, 16:29
Дмитрий Ряполов
Да, подойдет. Лир 916 рассчитан на подключение абсолютных датчиков, в том числе и многооборотного ЛИР-ДА137Р.

Добавлено: 20 фев 2008, 04:55
Гость
Дмитрий Ряполов писал(а):Да, подойдет. Лир 916 рассчитан на подключение абсолютных датчиков, в том числе и многооборотного ЛИР-ДА137Р.
Какая цена у Лир-916?

Добавлено: 20 фев 2008, 08:53
Дмитрий Ряполов
Стоимость интерфейс-модуля ЛИР-916 3410 руб. без НДС. Заказать можно с сайта.

Обратите внимание, что если Ваш абсолютный датчик ЛИР-ДА137Р имеет 10-контактный разъем РС10 (круглый), то потребуется еще и переходник, так как на интерфейс-модуле ЛИР-916 для подключения датчика установлен 9-контактный разъем DBR-9F (компьютерный, как у com-порта). Стоимость переходника 300 руб. без НДС.

Заказать переходник можно с сайта, зайдя на страницу http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=15&d=104 и указав следующий код заказа:

РС10(В)-1-DB9(D)-05-(SSI)

Добавлено: 21 фев 2008, 13:24
Dimm
Дим, приветствую!

Я пожалуй спрошу тут, если не возражаешь, тем более, что вопрос наверняка интересует не только меня :wink:

Плата ЛИР-941 не планируется в модификации под многооборотники? Спрашиваю потому как спрос на ЛИР-ДА137Р постоянно растет, а я полагаю, что некоторым заказчикам плата предпочтительнее чем USB или COM модуль.

Добавлено: 21 фев 2008, 13:37
Дмитрий Ряполов
Здравствуй, Дима!

Спасибо за вопрос.
Плата ЛИР-941 работает и с многооборотным энкодером. Это действительно так, потому что плата принимает код позиции по протоколу SSI, не зависимо многооборотный он или нет. А разделять код на две части (позицию и количество оборотов) должно уметь программное обеспечение. СКИФ пока это делать не может, но в наших планах эта задача есть. Думаю, новая версия СКИФ появится через 2 недели. Пока можно подключать многооборотный энкодер к ЛИР-941 и считывать код без форматирования (без преобразования).