Тип входного сигнала ЛИР-901

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Trifonov Sergey
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 ноя 2020, 02:01

Тип входного сигнала ЛИР-901

Сообщение Trifonov Sergey »

Доброго времени суток.

В ходе выполнения проекта, в котором используется устройство ЛИР-901-05-24-ПИ для преобразования сигнала от датчика линейного перемещения в импульсы 24 В, возник вопрос. Дело в том, что в паспорте на ЛИР-901 хоть и написано, что устройство работает с входными сигналами TTL-типа, схема приводится для использования его с сигналами типа EIA-422 (дифференциальные симметричные линии), то есть с сигналами A, /A, B, /B, Z, /Z. Может ли устройство ЛИР-901-05-24-ПИ корректно работать с несимметричными TTL-сигналами 5 В, то есть импульсами A, B, Z, без их инверсных пар? Контакты датчика перемещения следующие: +5 В, 0 В, A, B, Z, экран.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Тип входного сигнала ЛИР-901

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
"ПИ 5В TTL" - наше внутреннее название сигналов RS-422, формируемых инкрементными энкодерами.
Для того, чтобы подать обычный ТТЛ сигнал, нужно на инверсные входы подать напряжение 2.5В (половина питания, например с резистивного делителя). Тогда возможна нормальная работа на линиях небольшой длины.
Ответить