ЛИР-916-485 и Modbus

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Константин
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 1:45 pm

ЛИР-916-485 и Modbus

Сообщение Константин » Пт янв 16, 2009 1:36 pm

Здравствуйте.

Ознакомившись с материалами форума, выяснил, что логический протокол у ЛИР-916 отличен от Modbus, но есть возможность изменить протокол ЛИР-916?

Сколько времени это займёт?

http://212.113.105.10/dll/vpages.dll/Mo ... us_Rus.Doc
по этой ссылке - описание протокола. Modbus\RTU

Планирую повесить энкодер(через ЛИР-916-485) на RS485 ADAM5510EKW

Михеев Семён
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 208
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:46 pm

Сообщение Михеев Семён » Вс янв 18, 2009 12:03 am

Извините за задержку с ответом!
но есть возможность изменить протокол ЛИР-916?
Да, безусловно, такая возможность имеется: всё железо и ПО наше собственное. По времени задержки по сравнению с обычным сроком быть не должно. Т.к. с Modubs RTU мы довольно плотно работали(связь с ЛИР 986 осуществляется именно по этому протоколу) и проблем я никаких не вижу.

Гость

Сообщение Гость » Вс янв 18, 2009 1:32 am

А вот это здорово! Спасибо, Семён! Можете тогда сообщить цену ЛИР-916, ЛИР-317(10 бит) ну и порядок цен на муфты(скорости очень небольшие, поэтому муфта нужна попроще).

Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов » Пн янв 19, 2009 9:12 am

Можете тогда сообщить цену ЛИР-916, ЛИР-317(10 бит) ну и порядок цен на муфты(скорости очень небольшие, поэтому муфта нужна попроще).

Добрый день!

Стоимость ЛИР-916 3410 рублей без НДС.

Стоимость муфт зависит от модели, начинаются от 620 руб. без НДС

ЛИР-317, такого преобразователя у нас нет, уточните модель.

С уважением,
Ефимов С.Е.

Константин
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 1:45 pm

Сообщение Константин » Пн янв 19, 2009 12:49 pm

Опечатался. Не 317 конечно.

Интересует цена на ЛИР-МА137А.

И как можно у Вас заказать оборудование с определёнными характеристиками? Т.к. если делать это через заказ, ничего изменить нельзя - всё добавляется в стандартной комплектации.

Михеев Семён
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 208
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:46 pm

Сообщение Михеев Семён » Чт янв 22, 2009 11:36 am

И как можно у Вас заказать оборудование с определёнными характеристиками?
Лучше всего позвонить. (812)5403945 и спросить Вадима. Он занимается разработкой и сопровождением ЛИР916

nocturnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 6:41 pm

Сообщение nocturnus » Пт май 15, 2009 2:59 pm

Здравствуйте!
Возникла потребность подключить ЛИР-МА158 SSI в сеть RS-485 Modbus RTU 115,2 kB.
Каким образом мы можем оформить заказ преобразователей интерфейса типа ЛИР-916 с реализацией Modbus RTU? Не планирует ли Ваше предприятие серийное производство таких изделий? Сколько времени потребует доработка программного обеспечения?
Заранее благодарен, Лапенков Сергей, ООО ПКТБ Конкорд, Украина
sergey_lapenkov@ukr.net

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Ср май 20, 2009 9:42 am

Здравствуйте.
Доработка возможна, но надо договориться о протоколе. Доработка займет около 2 недель. Заказать можно направив в наш адрес письмо по электронной почте или факсу.

nocturnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 6:41 pm

Сообщение nocturnus » Пн май 25, 2009 12:54 pm

Здравствуйте!
Сообщите пожалуйста условия эксплуатации адаптера ЛИР-916 (температурный диапазон, допустимая влажность, вибрации), а также схему подключения датчика ЛИР-МФ158Ж (SSI,5В).
С уважением, Лапенков Сергей

Денис Кашин
Сообщения: 196
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:38 pm

Сообщение Денис Кашин » Пн май 25, 2009 4:49 pm

Здравствуйте! Для интерфейсов ЛИР-915 и ЛИР-916 установлены следующие условия эксплуатации:
Температурный диапазон -25...+50 градусов Цельсия;
Класс защиты от внешних воздействий IP50;
Относительная влажность не более 80% при температуре +25 градусов Цельсия;
Атмосферное давление 84...106,7 кПа;
Вибрационные ускорения в диапазоне частот (55...2000) Гц <=100 м/с^2.

Для подключения абсолютных датчиков на ЛИР-916 установлен разъём DB-9 розетка, являющийся ответной частью разъёма DB-9 вилка, который устанавливается на датчик. Цоколёвку разъёма можно посмотреть сдесь: http://skbis.ru/www/pdf/Connectors/Con_Abs_New.pdf (страница 3).

nocturnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 6:41 pm

Сообщение nocturnus » Вт ноя 02, 2010 2:18 pm

Здравствуйте!
Мы приобрели у Вашей организации партию абсолютных энкодеров ЛИР-МА158 с интерфейсом SSI и партию интерфейсных преобразователей ЛИР-916 к ним. В соответствии с заказом интерфейсные преобразователи должны иметь протокол Modbus RTU 115200 бод. Однако в сопроводительной документации нет никакого упоминания об этом. Интересует следующее: - карта регистров Modbus для ЛИР-916 и спецификация команд для работы с ним.
Заранее благодарю.

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Вт ноя 02, 2010 4:15 pm

Здравствуйте.
Не могу найти информацию в базе по Вашему заказу. Пожалуйста, сообщите номер счета, или серийный номер интерфейса, что Вам будет удобнее.

Гость

Сообщение Гость » Вт ноя 02, 2010 5:11 pm

Мы приобретали продукцию через Ваших представителей, компанию ООО "Росток-Прибор" (Киев). Счет №199/09 от 11.12.2009.
В заказе было 4 модуля интерфейса ЛИР-916-485 и 1 ЛИР-967.

Возможно, это были серийные модули? (не Modbus) Как их теперь доработать, в случае чего?

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Ср ноя 03, 2010 11:40 am

Здравствуйте.
У нас по счету заказаны серийные модули (без модбаса). Их и отправили. Модуль с поддержкой ModBus - это спец. заказ. Техническая возможность переделать есть. Для этого Вам нужно передать модули в наше представительство и приложить сопроводительное письмо в котором описать что было заказано и что нужно сделать. Письмо напишите обязательно.

Ответить