Страница 1 из 2

ЛИР-916-485 и Modbus

Добавлено: 16 янв 2009, 13:36
Константин
Здравствуйте.

Ознакомившись с материалами форума, выяснил, что логический протокол у ЛИР-916 отличен от Modbus, но есть возможность изменить протокол ЛИР-916?

Сколько времени это займёт?

http://212.113.105.10/dll/vpages.dll/Mo ... us_Rus.Doc
по этой ссылке - описание протокола. Modbus\RTU

Планирую повесить энкодер(через ЛИР-916-485) на RS485 ADAM5510EKW

Добавлено: 18 янв 2009, 00:03
Михеев Семён
Извините за задержку с ответом!
но есть возможность изменить протокол ЛИР-916?
Да, безусловно, такая возможность имеется: всё железо и ПО наше собственное. По времени задержки по сравнению с обычным сроком быть не должно. Т.к. с Modubs RTU мы довольно плотно работали(связь с ЛИР 986 осуществляется именно по этому протоколу) и проблем я никаких не вижу.

Добавлено: 18 янв 2009, 01:32
Гость
А вот это здорово! Спасибо, Семён! Можете тогда сообщить цену ЛИР-916, ЛИР-317(10 бит) ну и порядок цен на муфты(скорости очень небольшие, поэтому муфта нужна попроще).

Добавлено: 19 янв 2009, 09:12
Сергей Ефимов
Можете тогда сообщить цену ЛИР-916, ЛИР-317(10 бит) ну и порядок цен на муфты(скорости очень небольшие, поэтому муфта нужна попроще).

Добрый день!

Стоимость ЛИР-916 3410 рублей без НДС.

Стоимость муфт зависит от модели, начинаются от 620 руб. без НДС

ЛИР-317, такого преобразователя у нас нет, уточните модель.

С уважением,
Ефимов С.Е.

Добавлено: 19 янв 2009, 12:49
Константин
Опечатался. Не 317 конечно.

Интересует цена на ЛИР-МА137А.

И как можно у Вас заказать оборудование с определёнными характеристиками? Т.к. если делать это через заказ, ничего изменить нельзя - всё добавляется в стандартной комплектации.

Добавлено: 22 янв 2009, 11:36
Михеев Семён
И как можно у Вас заказать оборудование с определёнными характеристиками?
Лучше всего позвонить. (812)5403945 и спросить Вадима. Он занимается разработкой и сопровождением ЛИР916

Добавлено: 15 май 2009, 14:59
nocturnus
Здравствуйте!
Возникла потребность подключить ЛИР-МА158 SSI в сеть RS-485 Modbus RTU 115,2 kB.
Каким образом мы можем оформить заказ преобразователей интерфейса типа ЛИР-916 с реализацией Modbus RTU? Не планирует ли Ваше предприятие серийное производство таких изделий? Сколько времени потребует доработка программного обеспечения?
Заранее благодарен, Лапенков Сергей, ООО ПКТБ Конкорд, Украина
sergey_lapenkov@ukr.net

Добавлено: 20 май 2009, 09:42
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте.
Доработка возможна, но надо договориться о протоколе. Доработка займет около 2 недель. Заказать можно направив в наш адрес письмо по электронной почте или факсу.

Добавлено: 25 май 2009, 12:54
nocturnus
Здравствуйте!
Сообщите пожалуйста условия эксплуатации адаптера ЛИР-916 (температурный диапазон, допустимая влажность, вибрации), а также схему подключения датчика ЛИР-МФ158Ж (SSI,5В).
С уважением, Лапенков Сергей

Добавлено: 25 май 2009, 16:49
Денис Кашин
Здравствуйте! Для интерфейсов ЛИР-915 и ЛИР-916 установлены следующие условия эксплуатации:
Температурный диапазон -25...+50 градусов Цельсия;
Класс защиты от внешних воздействий IP50;
Относительная влажность не более 80% при температуре +25 градусов Цельсия;
Атмосферное давление 84...106,7 кПа;
Вибрационные ускорения в диапазоне частот (55...2000) Гц <=100 м/с^2.

Для подключения абсолютных датчиков на ЛИР-916 установлен разъём DB-9 розетка, являющийся ответной частью разъёма DB-9 вилка, который устанавливается на датчик. Цоколёвку разъёма можно посмотреть сдесь: http://skbis.ru/www/pdf/Connectors/Con_Abs_New.pdf (страница 3).

Добавлено: 02 ноя 2010, 14:18
nocturnus
Здравствуйте!
Мы приобрели у Вашей организации партию абсолютных энкодеров ЛИР-МА158 с интерфейсом SSI и партию интерфейсных преобразователей ЛИР-916 к ним. В соответствии с заказом интерфейсные преобразователи должны иметь протокол Modbus RTU 115200 бод. Однако в сопроводительной документации нет никакого упоминания об этом. Интересует следующее: - карта регистров Modbus для ЛИР-916 и спецификация команд для работы с ним.
Заранее благодарю.

Добавлено: 02 ноя 2010, 16:15
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте.
Не могу найти информацию в базе по Вашему заказу. Пожалуйста, сообщите номер счета, или серийный номер интерфейса, что Вам будет удобнее.

Добавлено: 02 ноя 2010, 17:11
Гость
Мы приобретали продукцию через Ваших представителей, компанию ООО "Росток-Прибор" (Киев). Счет №199/09 от 11.12.2009.
В заказе было 4 модуля интерфейса ЛИР-916-485 и 1 ЛИР-967.

Возможно, это были серийные модули? (не Modbus) Как их теперь доработать, в случае чего?

Добавлено: 03 ноя 2010, 11:40
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте.
У нас по счету заказаны серийные модули (без модбаса). Их и отправили. Модуль с поддержкой ModBus - это спец. заказ. Техническая возможность переделать есть. Для этого Вам нужно передать модули в наше представительство и приложить сопроводительное письмо в котором описать что было заказано и что нужно сделать. Письмо напишите обязательно.

Re: ЛИР-916-485 и Modbus

Добавлено: 06 окт 2018, 12:47
AndruRus
Добрый день!
Прошу выложить руководство по ЛИР-916 с Modbus RTU.
Интересует карта адресов для настройки и штатной работы.
С уважением, А. Русанов, ГХК, г. Железногорск Красноярского края.