Разветвитель сигналов энкодера ЛИР-902 и TTL

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Polyus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 13:38

Разветвитель сигналов энкодера ЛИР-902 и TTL

Сообщение Polyus »

Имеются несколько инкрементальных энкодеров, выход: TTL, 5В, сигналы A, B, Z. Возможно ли для разветвления сигналов на контроллер и преобразователь частоты использовать производимый вами усилитель-формирователь кабельный ЛИР-902-05-05-ПИ? В паспорте на устройство указано, что тип выходных сигналов должен быть HTL, нам же требуется TTL. Ранее заводили эти сигналы через тройные клеммы, но у заказчика возникали проблемы с пропуском импульсов.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Разветвитель сигналов энкодера ЛИР-902 и TTL

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте!

Да, ЛИР-902-05-05-ПИ предназначен для разветвления 5 вольтового ТТЛ сигнала. Скорее всего, у Вас паспорт на другую модификацию ЛИР-902. Страница паспорта с ТТЛ входом-выходом (на входе используется микросхема AM26C32, на выходе - AM26LS31) приведена во вложении.
Вложения
Pasport_902_l2.pdf
(120.32 КБ) 1038 скачиваний
Polyus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 13:38

Re: Разветвитель сигналов энкодера ЛИР-902 и TTL

Сообщение Polyus »

Спасибо!
Ответить