ЛИР-917 и референтная метка

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Stas_SPb
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт апр 04, 2008 1:35 pm

ЛИР-917 и референтная метка

Сообщение Stas_SPb » Чт фев 11, 2010 10:29 am

Добрый день!
Можно ли использовать ЛИР-917 для контроля референтной метки, подаваемой не с датчика, а, к примеру, с внешнего реле, коммутирующего 5В: хотелось бы использовать ЛИР-917 и для измерения перемещений и для контроля прихода метки.
Если да, укажите, пожалуйста, схему подключения (1 и 2 разомкнуть, 9 - ноль реле, 10 - подавать +5В от реле)?

Денис Кашин
Сообщения: 196
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:38 pm

Сообщение Денис Кашин » Вт фев 16, 2010 3:25 pm

Здравствуйте!
Лучшим вариантом является подключение формирователя сигналов, например, AM26LS31. Схема включения: http://www.skbis.ru/userfiles/miaPITTL.gif
Тогда подав +5В на вход этой микросхемы, Вы вызовите реакцию на референтную метку в ЛИР-917.
Другим вариантом является подача напряжения +2.5В на отрицательный вход RI. После этого, подав +5В на положительный вход RI Вы вызовите сигнал референтной метки, подав 0В - снимете его. Должен заметить, что этот метод менее помехозащищён, чем первый и в нём надо учесть влияние реактивного сопротивления Z в фильтре на входе ЛИР-917. Это сопротивление будет влиять на отрицательный вход RI.
В ЛИР-917 Общим проводом является 9 контакт, положительнын вход RI - 10, отрицательный вход RI - 1. Нумерация контактов условна и показан сдесь http://skbis.ru/www/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf на второй странице.

Stas_SPb
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт апр 04, 2008 1:35 pm

Сообщение Stas_SPb » Ср фев 17, 2010 10:36 am

Доброе утро!
Спасибо за ответ!
Если я правильно понял, то можно (по второму способу) собрать схему так:
Соединить 9 контакт (0В) с 1 (-UR)
Соединить 2 контакт (+5В) с 10 (+UR) через ключ.
При замыкании ключа будет срабатывать референтная метка.
Верно?
Если да, соединять напрямую или через сопротивление?

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Ср фев 17, 2010 11:37 am

Здравствуйте.
Нет, неверно Вы говорите.

Первое.
На контакт №1 должно быть половина питания (+2,5 вольт). Для этого обычно используют резистивный делитель. Один резистор уже есть внутри ЛИР-917 - это резистор номиналом 4,7 кОм, включенный между контакт №1 (/Ur) и "нулевым потенциалом" контакт № 9. Вам нужно подключить второе плечо - еще один резистор номиналом 4,7 кОм между контакт № 1 и "питанием" контакт № 2. Если все сделали правильно, на контакте №1 должно быть +2,5 В. Если на контакте не 2,5 вольт, то можно подобрать сопротивление.

Второе.
Ваше реле должно коммутировать напряжение на контакте №10 (Ur) в диапазоне от 5В до 0В. По умолчанию внутри ЛИР-917 между контактами №10 и №2 (питание) уже включен резистор номиналом 4,7 кОм. Если к контакту №2 ничего не подключать, на нем будет напряжение около 5В. Ваше реле должно сбрасывать его на ноль. Таким образом можно подключить реле между контактами №10 и №9.

Третье.
Эта схема будет обладать медленным быстродействием. Помехозащищенность тоже будет снижена, но В Вашем случае, как я понял, это не принципиально. Так? И еще одно - возможен дребезг фронта сигнала, который может привести к многократному срабатыванию референтной метки. Нужно пробовать. Успехов.))

Stas_SPb
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт апр 04, 2008 1:35 pm

Сообщение Stas_SPb » Ср фев 17, 2010 12:32 pm

Спасибо за подробный ответ!
Получается, номинально схема будет такая:
контакт1-реле4,7кОм-контакт2
контакт10-ключ(нормально разомкнутый)-контакт9
Остальные каналы (А, неА, Б, неБ) будут работатть "в штатном" режиме, или я смогу использовать ЛИР-917 только для ловли нажатия ключа?

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Ср фев 17, 2010 2:56 pm

Да, только для этой схемы нужно что бы реле размыкало цепь, а не замыкало.

Остальные сигналы будут работать.

Stas_SPb
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт апр 04, 2008 1:35 pm

Сообщение Stas_SPb » Ср фев 17, 2010 3:46 pm

Большое спасибо! И правда, работает!
А сигнал референтной метки срабатывает по второму фронту? у меня получается, что при размыкании нормально замкнутого ключа - сигнала метки нет, при его замыкании - есть.

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Чт фев 18, 2010 11:17 am

Должно срабатывать когда реле размыкает цепь.

Можно собрать "зеркальную" схему - подключить реле между / Ur и +5В, а резистор 4,7 кОм подключить между Ur и нулевым потенциалом.

Stas_SPb
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт апр 04, 2008 1:35 pm

Сообщение Stas_SPb » Чт фев 18, 2010 11:55 am

Полагаю, никаких отличий у зеркальной схемы не будет?
Резистор какой мощности использовать? От 5В*0,02А=0,1Вт?

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Ср фев 24, 2010 9:50 am

Ток через резистор не превысит 1 мА. Такую мощность выдержит любой резистор.
Как никаких отличий? Схема то зеркальная))

Ответить