Сигнал ЛИР ДР-158А в SSi

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Виталий Васильев

Сигнал ЛИР ДР-158А в SSi

Сообщение Виталий Васильев »

В системе управления планируется использование датчиков положения ДР-168А либо ДР-250А. Нужен преобразователь сигналов этого типа датчиков в сигнал SSi интерфейса с драйвером RS-422. Есть ли разработанные подобные преобразователи? Если нет, есть ли возможность их разработки? Нужная разрядность выходного сигнала преобразователя не менее 10 бит (1024 импульса на оборот датчика). Какая допустимая длина между датчиком и преобразователем может быть достигнута? Имеется ли преобразователь для питания датчика?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте!
Возможность сделать такое устройство (преобразователь интерфейсов резольвер-SSI) есть. Но это будет новая разработка. По поводу разработки свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом маркетинга. Параметры на выходе устройства будут стандартные, как у SSI датчиков (RS422, питание +5В). Питание резольвера осуществляется интерфейсом.
Ответить