Преобразователь ЛИР-901

Модератор: Денис Кашин

Ответить
А.А.Рабек
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 13:24

Преобразователь ЛИР-901

Сообщение А.А.Рабек »

Добрый день! Стоит задача завести в контроллер Siemens S7-1200 сигнал уровня RS-422 с платы преобразователя частоты OMRON PG-X3 (300 кГц макс). Возможно ли использовать преобразователь ЛИР-901-+5В-+24В-ПИ для преобразования сигнала с платы до HTL? Схемы подключения соответствуют документу Con_Inc.pdf "Соединители инкрементных преобразователей" ?
А.А.Рабек
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 13:24

Re: Преобразователь ЛИР-901

Сообщение А.А.Рабек »

Нашел ответ на один свой вопрос viewtopic.php?f=1&t=532#p2035
Денис Кашин писал(а):Здравствуйте!
Преобразователь сигналов ПИ 5В TTL датчика в HTL 12В у нас есть, называется ЛИР-901-05-24-ПИ. Он преобразует сигналы TTL датчика в 24 вольтовые, имеет преобразователь питания из 24В в 5В 400 мА. Ошибок на 100 кГц не будет.
viewtopic.php?f=1&t=412&p=5103&hilit=%D ... +901#p5103
Dimm писал(а):Да, ЛИР-901 можно заказать. Актуальная стоимость 4200 руб + НДС...есть один прибор в следующем исполнении - вход ПИ TTL, выход ПИ HTL, напряжение питания 12V.
Осталось разобраться с документацией (распиновковкой разъемов).
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Преобразователь ЛИР-901

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте!
Входной разъём (для подключения платы преобразователя) DB-9 розетка. Имеет цоколёвку http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf Таблица8 ПИ(ТТL) наDB9. На контакт 5 встроенный преобразователь выдаёт напряжение 5В.
Выходной разъём (для подключения к контроллеру) DB-9 вилка. Имеет цоколёвку http://skbis.ru/pdf/Connectors/Con_Inc.pdf Таблица9 ПИ(HTL) наDB9. На контакт 5 необходимо подать +24В для питания схемы.
А.А.Рабек
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 13:24

Re: Преобразователь ЛИР-901

Сообщение А.А.Рабек »

Спасибо за исчерпывающий ответ.
Ответить