Лир916-485 и сеть RS485

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Инк

Лир916-485 и сеть RS485

Сообщение Инк » Вт апр 01, 2008 11:15 am

Здравствуйте. При разработке системы сбора данных есть необходимость, кроме контроля положения, считывать данные (по шине RS485) с оборудования Advantech (модули серии 4000). Просьба подсказать возможен ли опрос энкодера ЛИР-ДА137Р (через модуль ЛИР916-485) по общей, с модулями Advantech, шине RS485? Спасибо.

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Ср апр 02, 2008 2:39 pm

Здравствуйте, Инк.

Подключить наш модуль к плате Advantech на прямую пока не получится по одной причине: логические протоколы передачи данных нашего модуля и платы Advantech различаются.


Плата Advantech передает и принимает данные в формате ASСII и ModBus. Мы можем повторить ModBus в нашем модуле ЛИР-916 для ее совместимости с Advantech. При этом стоимость ЛИР-916 для Вас не увеличится, а придется просто ждать. Если Вы согласны ждать, то мы готовы начать разработку вне очереди.

Инк

Сообщение Инк » Пт апр 04, 2008 6:21 am

Здравствуйте Дмитрий.
Правильно ли я понял, что у нас не получится опросить модуль ЛИР916-485 с компьютера, через преобразователь интерфейсов RS232 в RS485 (в нашем случае ADAM4520, хотя он может быть и иным), посредством формирования команд в символах формата ASCII.
Спасибо.

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Пн апр 07, 2008 11:10 am

Здравствуйте, Инк.
Подойдет.

Второй вариант - Вы можете также использовать переходник RS485-USB нашего производства «СКБИС» ЛИР-967. Он поддерживается нашим программным обеспечением «СКИФ», которое идет в комплекте с переходником без дополнительной платы. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.

woffka
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 2:23 pm

Сообщение woffka » Чт авг 06, 2009 2:39 pm

Вопрос такого плана, хотелось бы приобрести ЛИР916-485 с ModBus, как долго придется ждать его после заказа, или же такие уже выпускаются?

зы. Необходимо подключить ЛИР-ДА7 к ПЛК "ОВЕН 110-32" посредсвом rs485, возможноли такое?

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Пн авг 10, 2009 3:32 pm

Изготовления лир-916 С ModBus RTU возможно.
Срок изготовления 2 месяца.

Константин Анатольевич
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт апр 27, 2010 11:18 am

Сообщение Константин Анатольевич » Вт апр 27, 2010 12:31 pm

Здравствуйте! Хотим приобрести 14 датчиков ЛИР-ДА136А с RS485. Какими средствами можно организовать для них сеть для одного ПК.

Дмитрий Ряполов
ОАО "СКБИС"
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2008 9:52 am

Сообщение Дмитрий Ряполов » Ср апр 28, 2010 9:48 am

Здравствуйте, Константин Анатольевич!

Для датчиков ДА136А необходимо преобрести 14 интерфейсов ЛИР-916-485. Эти интерфейсы соединяются между собой, образуя промышленную сеть. Саму сеть можно подключить к компьютеру при помощи переходника ЛИР-967. Для опроса датчиков компьютером можно пользоваться «СКИФ» - свободно распространяемая программа, идет в комплекте с переходником, а так же доступна на сайте. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.

Ответить