Страница 1 из 1

Лир916-485 и сеть RS485

Добавлено: 01 апр 2008, 11:15
Инк
Здравствуйте. При разработке системы сбора данных есть необходимость, кроме контроля положения, считывать данные (по шине RS485) с оборудования Advantech (модули серии 4000). Просьба подсказать возможен ли опрос энкодера ЛИР-ДА137Р (через модуль ЛИР916-485) по общей, с модулями Advantech, шине RS485? Спасибо.

Добавлено: 02 апр 2008, 14:39
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте, Инк.

Подключить наш модуль к плате Advantech на прямую пока не получится по одной причине: логические протоколы передачи данных нашего модуля и платы Advantech различаются.


Плата Advantech передает и принимает данные в формате ASСII и ModBus. Мы можем повторить ModBus в нашем модуле ЛИР-916 для ее совместимости с Advantech. При этом стоимость ЛИР-916 для Вас не увеличится, а придется просто ждать. Если Вы согласны ждать, то мы готовы начать разработку вне очереди.

Добавлено: 04 апр 2008, 06:21
Инк
Здравствуйте Дмитрий.
Правильно ли я понял, что у нас не получится опросить модуль ЛИР916-485 с компьютера, через преобразователь интерфейсов RS232 в RS485 (в нашем случае ADAM4520, хотя он может быть и иным), посредством формирования команд в символах формата ASCII.
Спасибо.

Добавлено: 07 апр 2008, 11:10
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте, Инк.
Подойдет.

Второй вариант - Вы можете также использовать переходник RS485-USB нашего производства «СКБИС» ЛИР-967. Он поддерживается нашим программным обеспечением «СКИФ», которое идет в комплекте с переходником без дополнительной платы. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.

Добавлено: 06 авг 2009, 14:39
woffka
Вопрос такого плана, хотелось бы приобрести ЛИР916-485 с ModBus, как долго придется ждать его после заказа, или же такие уже выпускаются?

зы. Необходимо подключить ЛИР-ДА7 к ПЛК "ОВЕН 110-32" посредсвом rs485, возможноли такое?

Добавлено: 10 авг 2009, 15:32
Дмитрий Ряполов
Изготовления лир-916 С ModBus RTU возможно.
Срок изготовления 2 месяца.

Добавлено: 27 апр 2010, 12:31
Константин Анатольевич
Здравствуйте! Хотим приобрести 14 датчиков ЛИР-ДА136А с RS485. Какими средствами можно организовать для них сеть для одного ПК.

Добавлено: 28 апр 2010, 09:48
Дмитрий Ряполов
Здравствуйте, Константин Анатольевич!

Для датчиков ДА136А необходимо преобрести 14 интерфейсов ЛИР-916-485. Эти интерфейсы соединяются между собой, образуя промышленную сеть. Саму сеть можно подключить к компьютеру при помощи переходника ЛИР-967. Для опроса датчиков компьютером можно пользоваться «СКИФ» - свободно распространяемая программа, идет в комплекте с переходником, а так же доступна на сайте. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.