Лир916-485 и сеть RS485
Модератор: Денис Кашин
Лир916-485 и сеть RS485
Здравствуйте. При разработке системы сбора данных есть необходимость, кроме контроля положения, считывать данные (по шине RS485) с оборудования Advantech (модули серии 4000). Просьба подсказать возможен ли опрос энкодера ЛИР-ДА137Р (через модуль ЛИР916-485) по общей, с модулями Advantech, шине RS485? Спасибо.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Здравствуйте, Инк.
Подключить наш модуль к плате Advantech на прямую пока не получится по одной причине: логические протоколы передачи данных нашего модуля и платы Advantech различаются.
Плата Advantech передает и принимает данные в формате ASСII и ModBus. Мы можем повторить ModBus в нашем модуле ЛИР-916 для ее совместимости с Advantech. При этом стоимость ЛИР-916 для Вас не увеличится, а придется просто ждать. Если Вы согласны ждать, то мы готовы начать разработку вне очереди.
Подключить наш модуль к плате Advantech на прямую пока не получится по одной причине: логические протоколы передачи данных нашего модуля и платы Advantech различаются.
Плата Advantech передает и принимает данные в формате ASСII и ModBus. Мы можем повторить ModBus в нашем модуле ЛИР-916 для ее совместимости с Advantech. При этом стоимость ЛИР-916 для Вас не увеличится, а придется просто ждать. Если Вы согласны ждать, то мы готовы начать разработку вне очереди.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Здравствуйте, Инк.
Подойдет.
Второй вариант - Вы можете также использовать переходник RS485-USB нашего производства «СКБИС» ЛИР-967. Он поддерживается нашим программным обеспечением «СКИФ», которое идет в комплекте с переходником без дополнительной платы. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.
Подойдет.
Второй вариант - Вы можете также использовать переходник RS485-USB нашего производства «СКБИС» ЛИР-967. Он поддерживается нашим программным обеспечением «СКИФ», которое идет в комплекте с переходником без дополнительной платы. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 апр 2010, 11:18
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Здравствуйте, Константин Анатольевич!
Для датчиков ДА136А необходимо преобрести 14 интерфейсов ЛИР-916-485. Эти интерфейсы соединяются между собой, образуя промышленную сеть. Саму сеть можно подключить к компьютеру при помощи переходника ЛИР-967. Для опроса датчиков компьютером можно пользоваться «СКИФ» - свободно распространяемая программа, идет в комплекте с переходником, а так же доступна на сайте. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.
Для датчиков ДА136А необходимо преобрести 14 интерфейсов ЛИР-916-485. Эти интерфейсы соединяются между собой, образуя промышленную сеть. Саму сеть можно подключить к компьютеру при помощи переходника ЛИР-967. Для опроса датчиков компьютером можно пользоваться «СКИФ» - свободно распространяемая программа, идет в комплекте с переходником, а так же доступна на сайте. Если функциональности «СКИФ» окажется недостаточно, можно заказать специальное программное обеспечение у нас, или написать его самим.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.