Страница 1 из 1

ЛИР-916 - ошибка в "Скифе"

Добавлено: 03 апр 2017, 12:01
Борис Попов
Добрый день!

Имеются 2 преобразователя ЛИР-916, подключенных последовательно. К каждому подключено по датчику ЛИР ДА190Ф-1-В. В ходе работы возникает ситуация, когда в нашем ПО значения обоих датчиков становятся равными значению второго датчика и перестают изменяться. Если выключить наше ПО и запустить "Скиф", то по первому датчику будет Error, по второму - No Point. Если снять питание с первого ЛИР-916 и снова его вернуть, всё приходит в норму.

Подскажите, пожалуйста, от чего это может случаться?

Re: ЛИР-916 - ошибка в "Скифе"

Добавлено: 04 апр 2017, 10:21
Денис Кашин
Здравствуйте,
ЛИР-916 подключены по RS232 или RS485?