энкодеры

Модератор: Денис Кашин

Ответить
константин

энкодеры

Сообщение константин »

как согласоватъ датчик углового положения (энкодер) с частотным преобразоватилем Altivar
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Добрый день, уважаемый Константин!
К сожалению, у нас нет информации по Вашему частотному преобразователю. Поэтому с ходу затрудняемся ответить по работе наших энкодеров с ним. Если Вы предоставтите нам информацию по входным параметрам данного частотника и требования по параметрам энкодера при работе с ним, это очень бы помогло нам при подготовке решения. Спасибо за Ваш вопрос.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

Вот выдержка из документации на Altivar71.
[1.4 ПРИВОД] (drC-)
Процедура проверки датчика
1. Сконфигурируйте [Закон управления двигателем] (Ctt) отличным от [FVC] (FUC) даже в случае, если это необходимая для
применения конфигурация.
2. Осуществите настройку разомкнутой системы, следуя рекомендациям на стр. 5.
3. Сконфигурируйте [Применение датчика] (EnU) = [Нет] (nO).
4. Сконфигурируйте [Тип датчика] (EnS) и [Число импульсов] (PGI) в соответствии с типом датчика.
5. Сконфигурируйте [Проверка датчика] (EnC) = [Да] (YES).
6. Убедитесь, что работа двигателя не представляет опасности.
7. Запустите работать двигатель в течение не менее 3 с с установившейся скоростью ≈ 15% номинальной скорости и используйте
меню [1.2-МОНИТОРИНГ] (SUP-) для контроля функционирования привода.
8. При возникновении неисправности [Неисправность датчика] (EnF), параметр [Проверка датчика] (EnC) возвращается на [Нет].
(nO):
- проверьте настройку параметров [Число импульсов] (PGI) и [Тип датчика] (EnS);
- убедитесь в исправности датчика, проверьте его питание и подключение.
- измените направление вращения двигателя с помощью параметра ([Порядок чередования фаз] (PHr), стр. 68 ) или
сигналы датчика.
9. Повторите операции с пункта 5, пока параметр [Проверка датчика] (EnC) не установится на [Выполнена] (dOnE).
10. При необходимости переконфигурируйте [Закон управления двигателем] (Ctt) на [FVC] (FUC).
Вся документация по этому семейству приводов
здесь

Надо иметь в виду:
1. Число импульсов на оборот не должно быть более 5000.
2. Частота импульсов не должна превышать 300кГц, т.е. если установите датчик 5000имп/оборот, то максимальная скорость вращения двигателя не должна превышать 3600об/мин.
3. Тип датчика - AABB.