Доброго времени суток!
Решили использовать энкодеры ЛИР-276 с выходом HTL (питание 10...30 В).
Возникло два вопроса:
1. Какой ток потребления у этого энкодера.
2. Не совсем понятно как выбрать резистор Z на схеме http://www.skbis.ru/userfiles/miaPIHTL.gif тут http://www.skbis.ru/index.php?p=20. Его сопротивление должно быть таким, чтобы выходной ток не превышал 20 мА или оно должно быть равно волнову сопротивлению кабеля (120 Ом).
Заранее спасибо!
Вопросы по ЛИР-276
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Здравствуйте!
Ток потребления у ЛИР-276 с выходом HTL не более 100 мА.
На схемах символом Z обозначается комплексное сопротивление. На практике используют резистор с номиналом, равном волновому сопротивлению кабеля (для кабеля СКБИС - 120 Ом), и включенного последовательно с резистором конденсатора. Конденсатор блокирует постоянную составляющую и низкие частоты сигнала, исключая перегрузку выходного формирователя. Номинал конденсатора не критичен, и обычно его ставят от 0,1 до 0,01 мкФ.
Другими словами, Z - это цепь из последовательно включенных резистора 120 ом и конденсатора 0,01 мкФ.
Ток потребления у ЛИР-276 с выходом HTL не более 100 мА.
На схемах символом Z обозначается комплексное сопротивление. На практике используют резистор с номиналом, равном волновому сопротивлению кабеля (для кабеля СКБИС - 120 Ом), и включенного последовательно с резистором конденсатора. Конденсатор блокирует постоянную составляющую и низкие частоты сигнала, исключая перегрузку выходного формирователя. Номинал конденсатора не критичен, и обычно его ставят от 0,1 до 0,01 мкФ.
Другими словами, Z - это цепь из последовательно включенных резистора 120 ом и конденсатора 0,01 мкФ.
Спасибо большое за ответы!
Если не затруднит, не могли бы Вы еще пояснить преимущества HTL выхода перед TTL. Работа на кабель длиной 40-60 м.
Мы решили использовать энкодер с выходом HTL потому что общее питание в системе +24 В, а энкодера с таким питанием и выходом TTL не нашли. Сейчас рассматриваем вариант ввести преобразователь 24 в 5 и поставить энкодер с питанием 5В и TTL выходом.
Если не затруднит, не могли бы Вы еще пояснить преимущества HTL выхода перед TTL. Работа на кабель длиной 40-60 м.
Мы решили использовать энкодер с выходом HTL потому что общее питание в системе +24 В, а энкодера с таким питанием и выходом TTL не нашли. Сейчас рассматриваем вариант ввести преобразователь 24 в 5 и поставить энкодер с питанием 5В и TTL выходом.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Энкодеры с выходом HTL чаще покупают для замены вышедших из строя импортных датчиков в системах с питанием от 10 до 30 В. Вышел из строя датчик - купили у нас аналог, заменили и система работает дальше.
Если Вы разрабатываете новую систему, наверное, имеет смысл ориентироваться на питание 5 В и формат TTL - это более универсальный формат передачи сигналов.
Длина кабеля до 100 метров вопросов вызвать не должна.
Если Вы разрабатываете новую систему, наверное, имеет смысл ориентироваться на питание 5 В и формат TTL - это более универсальный формат передачи сигналов.
Длина кабеля до 100 метров вопросов вызвать не должна.