Вопросы по ЛИР-276

Модератор: Денис Кашин

Ответить
akpc806a
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 13:44

Вопросы по ЛИР-276

Сообщение akpc806a »

Доброго времени суток!
Решили использовать энкодеры ЛИР-276 с выходом HTL (питание 10...30 В).
Возникло два вопроса:
1. Какой ток потребления у этого энкодера.
2. Не совсем понятно как выбрать резистор Z на схеме http://www.skbis.ru/userfiles/miaPIHTL.gif тут http://www.skbis.ru/index.php?p=20. Его сопротивление должно быть таким, чтобы выходной ток не превышал 20 мА или оно должно быть равно волнову сопротивлению кабеля (120 Ом).

Заранее спасибо!
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте!

Ток потребления у ЛИР-276 с выходом HTL не более 100 мА.

На схемах символом Z обозначается комплексное сопротивление. На практике используют резистор с номиналом, равном волновому сопротивлению кабеля (для кабеля СКБИС - 120 Ом), и включенного последовательно с резистором конденсатора. Конденсатор блокирует постоянную составляющую и низкие частоты сигнала, исключая перегрузку выходного формирователя. Номинал конденсатора не критичен, и обычно его ставят от 0,1 до 0,01 мкФ.

Другими словами, Z - это цепь из последовательно включенных резистора 120 ом и конденсатора 0,01 мкФ.
akpc806a
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 13:44

Сообщение akpc806a »

Спасибо большое за ответы!

Если не затруднит, не могли бы Вы еще пояснить преимущества HTL выхода перед TTL. Работа на кабель длиной 40-60 м.

Мы решили использовать энкодер с выходом HTL потому что общее питание в системе +24 В, а энкодера с таким питанием и выходом TTL не нашли. Сейчас рассматриваем вариант ввести преобразователь 24 в 5 и поставить энкодер с питанием 5В и TTL выходом.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Энкодеры с выходом HTL чаще покупают для замены вышедших из строя импортных датчиков в системах с питанием от 10 до 30 В. Вышел из строя датчик - купили у нас аналог, заменили и система работает дальше.

Если Вы разрабатываете новую систему, наверное, имеет смысл ориентироваться на питание 5 В и формат TTL - это более универсальный формат передачи сигналов.

Длина кабеля до 100 метров вопросов вызвать не должна.
Ответить