Здравствуйте!
Вопросы:
1. Какая максимальная длина кабеля от датчика до модуль-интерфейса RS-232 ЛИР-916 при использовании рекомендуемого кабеля.
2. Можно-ли использовать в качестве соединительного кабеля витые пары категории 6 в общем экране (S/FTP). И какая длина возможна для данного соединения. Питание может быть подано отдельным кабелем.
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Здравствуйте,

При передачи сигнала с абсолютного энкодера на модуль интерфейса (SSI интерфейс) максимальная длина кабеля будет зависеть от сечения проводков подачи питания. Мы используем с нашими энкодерами трассу
с 6тью витыми парами проводов, каждый сечением 0,14 в общем экране.
На питание запаеваем 2 проводка. Передача с нашей трассой 10-50 метров.


С уважением,
ефимов С.Е.
Alexander
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 15:56

Сообщение Alexander »

Иначе говоря, применение витой пары с волновым сопротивление 110 Ом (в отличии от применяемого Вами витой пары с сопротивлением 120 Ом) и длиной 50 м вполне возможно, при условии, что напряжение питания датчика будет находится в пределах допуска. Кстати, а в каком диапазоне напряжений питания сохраняется его работоспособность, и чем обусловлено такое различие в предельно допустимой длине 10-50 м.?
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Здравствуйте,

При использовании нашего кабеля передача возможна до 50 метров (если нет доп помех). При подключении внешего питания передача сигнала может идти до 100 метров.
Питание +5В ± 5%.

С уважением,
Ефимов С.Е.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.

ЛИР-916 будет работать с кабелем, имеющим волновое сопротивление 110 Ом. Однако его входные цепи рассчитаны на волновое сопротивление 120 Ом. На сколько надежна будет связь на 110 Омах, сказать не беремся.

Тоже и с напряжением питания. Допустимое отклонение напряжения питания 5%. В этом диапазоне мы гарантируем соответствие технических характеристик заявленным в паспорте. Датчик будет работать и при меньших напряжениях питания, но соответствие его характеристик паспорту в этом случае мы не гарантируем. Полный диапазон напряжений, при котором сохраняется работоспособность датчика мы не нормируем.

Предельно допустимая длина кабеля ограничивается не только падением напряжения на нем, но и пропускной способностью. Для ЛИР-916 - чем больше кабель, тем меньше частота опроса по SSI.
Для ориентировки:
при длине кабеля 25М максимальная частота сигнала Clk для SSI - 500 КГц,
50 М - 250 КГц,
100 М - 125 КГц,
150 М - 60 КГц.
Alexander
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 15:56

Сообщение Alexander »

Такой вопрос.
А взять в опытную эксплуатацию на 3-5 дней можно?
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Здравствуйте,

уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите "взять".
Что касается ЛИР-916, то такой есть в наличии и под гарантийное письмо (расписку) мы сможем его предоставить. Если Вам необходим ЛИР-МА237, то его нет в наличии, изготавливать будем под конкретный заказ после оплаты.

С уважением,
Ефимов С.Е.
Alexander
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 15:56

Сообщение Alexander »

Здравствуйте!
Под "взять" подразумевается, что можно, оплатив оборудование, провести необходимые испытания, и при отрицательном результате вернуть обратно, получив при этом уплаченные деньги.
А хочется взять ЛИР-916 - 2 шт. + ЛИР-МА237 - 2 шт. Оплата наличными, по возможности, в Москве.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.
Сегодня разговаривал по Вашему вопросу с зам. генерального директора по новой технике Поляковым Владимиром Ивановичем. Он распорядился изготовить для Вас весь комплект. Сегодня в планы внесут Ваш заказ, если вы представитесь и напишите какое предприятие представляете. Забрать заказ можно будет в Москве ориентировочно через 2 недели. Стоимость Лир 916 - 3410, МА237 - 7740, итого 22300 руб.

Для того, что бы нам начать изготовление, нужно:
Письмо на lir@skbis.ru, в котором указать Ваши координаты и указать какие именно датчики МА-237 Вам нужны (см. код заказа). В письме можно указать "Для Ряполова Дмитрия".
Alexander
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 15:56

Сообщение Alexander »

Здравствуйте!
Письмо отправил.
Прошу прощенья, ввел в заблуждение.
Необходимы следующие изделия:
Лир 916 - 2 шт.
ЛИР-МА137Ж-3-Т-12-05-RS-3-2-1,0-0 - 2 шт.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте, Александр.

Хорошо, сегодня включили в план.
Alexander
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 15:56

Сообщение Alexander »

Здравствуйте, Дмитрий.
Прошел почти месяц, можно узнать ситуацию по изготовлению?
Спасибо за внимание к моему сообщению
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте, Александр!

ЛИР-916 готовы, ЛИР-137Ж сейчас в стадии изготовления, будут готовы 1 октября. Доставка в Москву займет еще пару дней.

С уважением, Дмитрий.
Alexander
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 15:56

Сообщение Alexander »

Здравствуйте, Дмитрий.
Можно узнать ситуацию, все уже в Москве?
Спасибо за внимание к моему сообщению
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте, Александр.

Ваш заказ будет в Москве завтра, во второй половине дня. См. личное сообщение о том, как его получить.