ЛИР512
Модератор: Денис Кашин
ЛИР512
Добрый день.
Хотим использовать ЛИР 512 для управления и индикации положения делительного стола, предполагаем использовать датчик ЛИР1170А.
Требуемая точность отработки позиции не хуже 5"
1.Скажите пожалуйста с какой точностью задается кордината позиционирования , сколь знаков после запятой.
2.как выбрать число импульсов датчика ЛИР1170 для работы с УЦИ
ЛИР512
3. Нам необходимо отображать угол поворота в градусах минутах секундах, поэтому хотим подключить на один датчик 2 УЦИ - ЛИР512
и ЛИР 510, возможно ли это? Длина кабеля < 20м
И как согласовать при этом ЛИР1170 с двумя УЦИ?
Спасибо.
Хотим использовать ЛИР 512 для управления и индикации положения делительного стола, предполагаем использовать датчик ЛИР1170А.
Требуемая точность отработки позиции не хуже 5"
1.Скажите пожалуйста с какой точностью задается кордината позиционирования , сколь знаков после запятой.
2.как выбрать число импульсов датчика ЛИР1170 для работы с УЦИ
ЛИР512
3. Нам необходимо отображать угол поворота в градусах минутах секундах, поэтому хотим подключить на один датчик 2 УЦИ - ЛИР512
и ЛИР 510, возможно ли это? Длина кабеля < 20м
И как согласовать при этом ЛИР1170 с двумя УЦИ?
Спасибо.
Добрый день!
1. К вопросу о точности - точность работы наших энкодеров зависит от класса точности, для ЛИР-1170А это 3 класс точности, что соответствует максимальной погрешности +/-2,5" на оборот, мы можем сделать и +/-1,5 ". Знаков после запятой - 4.
2. Число импульсов у энкодера выбирается исходя из требуемого разрешения, например Вам необходимо разрешение 0,01 градуса, тогда Вам необходим энкодер ЛИР на 9000 импульсов на оборот, при 0,001 градуса - 90000 соответственно.
3. У нас нет УЦИ с управлением, кокторая сможет работать в режиме - градусы, минуты, секунды. Подключение двух УЦИ теоретически возможно, но на практике мы этого не реализовывали из-за отсутствия необходимости.
Надеюсь, ответил на Ваши вопросы.
С уважением,
Ефимов С.Е.
1. К вопросу о точности - точность работы наших энкодеров зависит от класса точности, для ЛИР-1170А это 3 класс точности, что соответствует максимальной погрешности +/-2,5" на оборот, мы можем сделать и +/-1,5 ". Знаков после запятой - 4.
2. Число импульсов у энкодера выбирается исходя из требуемого разрешения, например Вам необходимо разрешение 0,01 градуса, тогда Вам необходим энкодер ЛИР на 9000 импульсов на оборот, при 0,001 градуса - 90000 соответственно.
3. У нас нет УЦИ с управлением, кокторая сможет работать в режиме - градусы, минуты, секунды. Подключение двух УЦИ теоретически возможно, но на практике мы этого не реализовывали из-за отсутствия необходимости.
Надеюсь, ответил на Ваши вопросы.
С уважением,
Ефимов С.Е.
УЦИ ЛИР512
Добрый день!
Какой Вы посоветуете выбрать датчик (модель и число импульсов для обеспечения точности +_1.5" на оборот, если датчик будет работать на 2 УЦИ - ЛИР512 и ЛИР510 ?
Спасибо.
Какой Вы посоветуете выбрать датчик (модель и число импульсов для обеспечения точности +_1.5" на оборот, если датчик будет работать на 2 УЦИ - ЛИР512 и ЛИР510 ?
Спасибо.
Валентин, здравствуйте!
Такую точность может обеспечить только ЛИР-1170А - высокоточный прецизионный энкодер, при любом разрешении http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=20
Подключение к двум УЦИ Вам нужно будет продумать самостоятельно, мы сможем оказать лишь консультацию.
С уважением,
Ефимов С.Е.
Такую точность может обеспечить только ЛИР-1170А - высокоточный прецизионный энкодер, при любом разрешении http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=20
Подключение к двум УЦИ Вам нужно будет продумать самостоятельно, мы сможем оказать лишь консультацию.
С уважением,
Ефимов С.Е.
Вопрос касается режимов работы данного УЦИ (ЛИР 512-03)
В руководстве указано:
"Если последнее перемещение к точке позиционирования меньше значения
шага, то команды управления формируются по отношению к точке позиционирования."
т.е. если я спозиционировался на 10 мм, а шаг у меня 50, то ...?
Эти режимы нельзя смешивать?
Может ли шаг быть отрицательным?
В руководстве указано:
"Если последнее перемещение к точке позиционирования меньше значения
шага, то команды управления формируются по отношению к точке позиционирования."
т.е. если я спозиционировался на 10 мм, а шаг у меня 50, то ...?
Эти режимы нельзя смешивать?
Может ли шаг быть отрицательным?
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
У нас ЛИР-512-00 работает в паре с сервоприводом (так их "скрестили" в Воронеже) на валковой подаче металла. После выхода из строя привода и замены на новый, этот тандем проработал менее месяца. Симптомы такие: при подаче сигнала "пуск" происходит задержка со стороны ЛИРа, причём не постоянная - от 0,5 до 5 и более секунд. Подскажите, пожалуйста, что это: неисправность или были сбиты какие-либо параметры? Причём это происходит и при смене знака направления вращения привода.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 15:22
- Контактная информация:
Здравствуйте!
Есть желание применить Ваше УЦИ ЛИР-512 в составе автоматического рольганга для задачи координат положения передвижного упора.
Интересует следующий вопрос. Существует ли возможность программной установки в УЦИ коэффициента соответствия между отсчетами энкодера и реальной метрической системой нашего станка? В резульате на экране оператор должен видеть миллиметры. Данный коэффициент пока неизвестен и будет зависеть от механики.
Спасибо.
Есть желание применить Ваше УЦИ ЛИР-512 в составе автоматического рольганга для задачи координат положения передвижного упора.
Интересует следующий вопрос. Существует ли возможность программной установки в УЦИ коэффициента соответствия между отсчетами энкодера и реальной метрической системой нашего станка? В резульате на экране оператор должен видеть миллиметры. Данный коэффициент пока неизвестен и будет зависеть от механики.
Спасибо.