ЛИР512

Модератор: Денис Кашин

Валентин
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2008, 16:03

ЛИР512

Сообщение Валентин »

Добрый день.

Хотим использовать ЛИР 512 для управления и индикации положения делительного стола, предполагаем использовать датчик ЛИР1170А.
Требуемая точность отработки позиции не хуже 5"


1.Скажите пожалуйста с какой точностью задается кордината позиционирования , сколь знаков после запятой.

2.как выбрать число импульсов датчика ЛИР1170 для работы с УЦИ
ЛИР512

3. Нам необходимо отображать угол поворота в градусах минутах секундах, поэтому хотим подключить на один датчик 2 УЦИ - ЛИР512
и ЛИР 510, возможно ли это? Длина кабеля < 20м
И как согласовать при этом ЛИР1170 с двумя УЦИ?

Спасибо.
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Добрый день!
1. К вопросу о точности - точность работы наших энкодеров зависит от класса точности, для ЛИР-1170А это 3 класс точности, что соответствует максимальной погрешности +/-2,5" на оборот, мы можем сделать и +/-1,5 ". Знаков после запятой - 4.
2. Число импульсов у энкодера выбирается исходя из требуемого разрешения, например Вам необходимо разрешение 0,01 градуса, тогда Вам необходим энкодер ЛИР на 9000 импульсов на оборот, при 0,001 градуса - 90000 соответственно.
3. У нас нет УЦИ с управлением, кокторая сможет работать в режиме - градусы, минуты, секунды. Подключение двух УЦИ теоретически возможно, но на практике мы этого не реализовывали из-за отсутствия необходимости.

Надеюсь, ответил на Ваши вопросы.
С уважением,
Ефимов С.Е.
Валентин
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2008, 16:03

УЦИ ЛИР512

Сообщение Валентин »

Добрый день!



Какой Вы посоветуете выбрать датчик (модель и число импульсов для обеспечения точности +_1.5" на оборот, если датчик будет работать на 2 УЦИ - ЛИР512 и ЛИР510 ?


Спасибо.
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Валентин, здравствуйте!

Такую точность может обеспечить только ЛИР-1170А - высокоточный прецизионный энкодер, при любом разрешении http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4&d=20

Подключение к двум УЦИ Вам нужно будет продумать самостоятельно, мы сможем оказать лишь консультацию.

С уважением,
Ефимов С.Е.
Валентин
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2008, 16:03

Сообщение Валентин »

Спасибо :D
Денис
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2008, 12:11

Сообщение Денис »

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на данном блоке индикации ЛИР-512 менять коэфициенты приведения датчика к реальным перемещениям (числитель и знаменатель). Например, если вместо кругового датчика ЛИР158-250 поставить ЛИР158-2500. В документации не нашел. Спасибо.
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Денис, добрый день!

К сожалению, предполагаемая Вами замена энкодеров невозможна, так как в УЦИ данной модели дискретность строго определена и нельзя провести изменения без переделки блока.

С уважением,
Ефимов С.Е.
Гость

Сообщение Гость »

На форуме читал, что в некоторых УЦИ можно менять дискретность с помощью перемычек внутри блока. Если возможно и в этом УЦИ, подскажите как "переделать блок". Есть необходимость исправить показания, не меняя датчик. Спасибо.
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Денис, добрый день!
У модели УЦИ ЛИР-512 провести переключение указанным Вами способом нет возможности.

С уважением,
Ефимов С.Е.
Гость

Сообщение Гость »

Вопрос касается режимов работы данного УЦИ (ЛИР 512-03)
В руководстве указано:
"Если последнее перемещение к точке позиционирования меньше значения
шага, то команды управления формируются по отношению к точке позиционирования."
т.е. если я спозиционировался на 10 мм, а шаг у меня 50, то ...?
Эти режимы нельзя смешивать?
Может ли шаг быть отрицательным?
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Ответили по почте.
Кириллов Николай

Сообщение Кириллов Николай »

У нас ЛИР-512-00 работает в паре с сервоприводом (так их "скрестили" в Воронеже) на валковой подаче металла. После выхода из строя привода и замены на новый, этот тандем проработал менее месяца. Симптомы такие: при подаче сигнала "пуск" происходит задержка со стороны ЛИРа, причём не постоянная - от 0,5 до 5 и более секунд. Подскажите, пожалуйста, что это: неисправность или были сбиты какие-либо параметры? Причём это происходит и при смене знака направления вращения привода.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте, Николай!

Позвоните, пожалуйста, разработчику ЛИР-512 Смирнову Андрею Игоревичу по тел. (812) 334-17-72. Возможно, он сможет Вам помочь.
Кириллов Николай

Сообщение Кириллов Николай »

Спасибо, Дмитрий. Мы уже разобрались, но телефон может пригодиться.
Дмитрий Ольшанский
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2010, 15:22
Контактная информация:

Сообщение Дмитрий Ольшанский »

Здравствуйте!
Есть желание применить Ваше УЦИ ЛИР-512 в составе автоматического рольганга для задачи координат положения передвижного упора.
Интересует следующий вопрос. Существует ли возможность программной установки в УЦИ коэффициента соответствия между отсчетами энкодера и реальной метрической системой нашего станка? В резульате на экране оператор должен видеть миллиметры. Данный коэффициент пока неизвестен и будет зависеть от механики.
Спасибо.
Ответить