Добрый день!
Купили у вас прибор ЛИР-510.
Посоветуйте пожалуйста как подключить ЛИР-510 к системе Master SCADA.Проблема в том что SCADA не распознает сигнал прибора, другими словами не видит его.
Подключение ЛИР-510 к master SCADA
Модератор: Денис Кашин
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 май 2010, 03:40
Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA
а какой драйвер/протокол вы использовали? или написали свой ОРС-сервер?Enginer писал(а):Добрый день!
Проблема в том что SCADA не распознает сигнал прибора, другими словами не видит его.
дело в том, что ЛИР-510 работает по "самоварному" протоколу кроме того, SCADA-система предполагает, что она, как главная в доме, спрашивает, а контроллеры отвечают из своих углов. на стр.25 приведен формат посылки и частота выдачи данных. кстати, посылка не защищена кс, что не есть хорошо для вашего применения
Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA
Я раньше этим не занимался и столкнулся впервые.Пробовали массу различных OPC серверов, но безрезультатно)Может посоветуете какой-то драйвер/протокол или подходящий OPC сервер?BLACK WOLF писал(а):а какой драйвер/протокол вы использовали? или написали свой ОРС-сервер?Enginer писал(а):Добрый день!
Проблема в том что SCADA не распознает сигнал прибора, другими словами не видит его.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 май 2010, 03:40
Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA
решать можно двумя способами - аппаратно-программным и программным.
первый способ решает проблему "болтливости" УЦИ и КС, а так же стандартного протокола, например, модбас РТУ. решение - покупка/изготовление транслятора протокола на контроллере и написание ПО для него.
второй способ - покупка/написание ОРС сервера. затратный финансовый метод, не решающий проблем "болтливости" УЦИ и КС.
к сожалению, нет под рукой УЦИ для попытки решения проблемы первым методом.
кстати, СКАДА не предполагает частый опрос контроллера, так что отслеживать данные со скоростью 40мс/измерение вряд ли удастся.
первый способ решает проблему "болтливости" УЦИ и КС, а так же стандартного протокола, например, модбас РТУ. решение - покупка/изготовление транслятора протокола на контроллере и написание ПО для него.
второй способ - покупка/написание ОРС сервера. затратный финансовый метод, не решающий проблем "болтливости" УЦИ и КС.
к сожалению, нет под рукой УЦИ для попытки решения проблемы первым методом.
кстати, СКАДА не предполагает частый опрос контроллера, так что отслеживать данные со скоростью 40мс/измерение вряд ли удастся.