Подключение ЛИР-510 к master SCADA

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Enginer
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 май 2010, 15:51

Подключение ЛИР-510 к master SCADA

Сообщение Enginer »

Добрый день!
Купили у вас прибор ЛИР-510.
Посоветуйте пожалуйста как подключить ЛИР-510 к системе Master SCADA.Проблема в том что SCADA не распознает сигнал прибора, другими словами не видит его.
BLACK WOLF
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 май 2010, 03:40

Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA

Сообщение BLACK WOLF »

Enginer писал(а):Добрый день!
Проблема в том что SCADA не распознает сигнал прибора, другими словами не видит его.
а какой драйвер/протокол вы использовали? или написали свой ОРС-сервер?
дело в том, что ЛИР-510 работает по "самоварному" протоколу :D кроме того, SCADA-система предполагает, что она, как главная в доме, спрашивает, а контроллеры отвечают из своих углов. на стр.25 приведен формат посылки и частота выдачи данных. кстати, посылка не защищена кс, что не есть хорошо для вашего применения
Enginer
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 май 2010, 15:51

Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA

Сообщение Enginer »

BLACK WOLF писал(а):
Enginer писал(а):Добрый день!
Проблема в том что SCADA не распознает сигнал прибора, другими словами не видит его.
а какой драйвер/протокол вы использовали? или написали свой ОРС-сервер?
Я раньше этим не занимался и столкнулся впервые.Пробовали массу различных OPC серверов, но безрезультатно)Может посоветуете какой-то драйвер/протокол или подходящий OPC сервер?
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.

К сожалению, вопросом подключения наших приборов к системе Master SCADA мы не занимались.
BLACK WOLF
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 май 2010, 03:40

Re: Подключение ЛИР-510 к master SCADA

Сообщение BLACK WOLF »

решать можно двумя способами - аппаратно-программным и программным.

первый способ решает проблему "болтливости" УЦИ и КС, а так же стандартного протокола, например, модбас РТУ. решение - покупка/изготовление транслятора протокола на контроллере и написание ПО для него.
второй способ - покупка/написание ОРС сервера. затратный финансовый метод, не решающий проблем "болтливости" УЦИ и КС.

к сожалению, нет под рукой УЦИ для попытки решения проблемы первым методом.

кстати, СКАДА не предполагает частый опрос контроллера, так что отслеживать данные со скоростью 40мс/измерение вряд ли удастся.