Замена датчика ARD5810R на аналог ЛИРа
Модератор: Денис Кашин
Замена датчика ARD5810R на аналог ЛИРа
Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать замену датчику ARD5810R. Производство Словения. Завод PNS P.O.O.
Технических параметров на него нет. Есть только след. данные:
Питание 24В. Сам кабель 4х жильный. По виду обычный инкрементальный датчик. Z=100. Тип выходного сигнала точно незнаем, так как уходит в контроллер Сименс. Скорее всего TTL. Помогите пожалуйста подобрать замену на ЛИР.
Технических параметров на него нет. Есть только след. данные:
Питание 24В. Сам кабель 4х жильный. По виду обычный инкрементальный датчик. Z=100. Тип выходного сигнала точно незнаем, так как уходит в контроллер Сименс. Скорее всего TTL. Помогите пожалуйста подобрать замену на ЛИР.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Осцилографом посмотреть не получится. Контроллер Siemens Simatic S7 300. Датчик подключается к модулю входных дискроетных сигналов, сконфигуррированного на подсчет импульсов. Вход 24В постоянкаДмитрий Ряполов писал(а):Здравствуйте.
Для того, что бы подобрать однозначную замену данных не достаточно. Описание датчика по указанному Вами коду найти не удалось. Что за контроллер у Вас? А на датчике посмотреть осциллографом сигналы не получится?
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Добрый день. Мы нашли осцилограф и посмотрели форму выходного сигнала. Сигнал получается прямоугольной формы, меняющийся от -10в до +10в. Может получится теперь подобрать аналог.Дмитрий Ряполов писал(а):P.S. Теоретически, если вскрыть датчик и посмотреть на выходные формирователи можно догадаться какой формат имели выходные сигналы. Если вам датчик не нужен, и не жалко его вскрывать, может, нам пришлете/передадите для вскрытия?
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Добрый день.
Уточните пожалуйста, куда подключалась земля осциллографа - к нулевому проводу питания или к инверсному отображению исследуемого сигнала? Похоже, что второй вариант, иначе непонятно откуда берется отрицательное напряжение.
Обычно в мировой практике выходные сигналы 24 вольтовых датчиков имеют размах либо от 0 до 5 вольт (стандартный сигнал ТТЛ уровня), либо от 0 вольт до Uпит.
У нас можно приобрести датчики как первого так и второго вариантов. см. http://www.skbis.ru/index.php?p=20 "Прямоугольный импульсный сигнал типа ПИ (TTL);" - 1-й вариант; "Прямоугольный импульсный сигнал типа ПИ (HTL); Uпит. = +(10…30)В" - 2-й вариант. В обоих вариантах питание датчика будет любое из диапазона от 10 В до 30 В
Уточните пожалуйста, куда подключалась земля осциллографа - к нулевому проводу питания или к инверсному отображению исследуемого сигнала? Похоже, что второй вариант, иначе непонятно откуда берется отрицательное напряжение.
Обычно в мировой практике выходные сигналы 24 вольтовых датчиков имеют размах либо от 0 до 5 вольт (стандартный сигнал ТТЛ уровня), либо от 0 вольт до Uпит.
У нас можно приобрести датчики как первого так и второго вариантов. см. http://www.skbis.ru/index.php?p=20 "Прямоугольный импульсный сигнал типа ПИ (TTL);" - 1-й вариант; "Прямоугольный импульсный сигнал типа ПИ (HTL); Uпит. = +(10…30)В" - 2-й вариант. В обоих вариантах питание датчика будет любое из диапазона от 10 В до 30 В
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Если ошибок при измерении допущено не было, то амплитуда сигнала датчика 10 В. Это не стандартный ТТЛ. Сделать датчик с питанием 24 В и амплитудой сигнала 10 В. мы не сможем. Но можно заказать у нас датчик с питанием 10-30 В и выходным сигналом от 0 до U питания, подать на него питание не 24, а, через внешний стабилизатор, 10В. Тогда и выходные сигналы будут иметь амплитуду 10 В.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52
Добрый день. Хотелось бы снова вернуться к теме подбора замены нашего датчика. Мы разобрали датчик. Там стоят микросхемы LM339. Датчик подключается к модулю Siemens CPU 313-2/Ptp. Питание 24В постоянка. На выходе при замере осцилографом амплитуда 10В. Форма сигнала прямоугольник. По конструкции датчик как ЛИР-158Д, но только с кабелем. Теперь вопрос: будет ли работать ваш датчик ЛИР-158Д HTL с питанием 24В с нашим модулем или все же необходимо ограничивать выход до 10В, т.е. поставить датчик HTL c питанием 10В.
-
- СКБИС
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52