Адресация в СППУ

Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис

Ответить
Flatus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 12:47
Контактная информация:

Адресация в СППУ

Сообщение Flatus »

Добрый день. Начал изучать СППУ и возникли вопросы:
1) В составе электросхемы присутствуют:
- УЦИ К581
- 2 контроллера движения ЛИР-983
- контроллер электроавтоматики
На всех перечисленных устройствах используются штатные входы-выходы. Обмен данными идет по шине. Какова адресация штатных входов-выходов при написании PLC программы контроллера электроавтоматики?
2) Есть ли в УЦИ К581 возможность уставок разгона-торможения, или это надо делать в приводе?
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Сообщение Плутахин Денис »

Здравствуйте,

1. при написании PLC программы используются входные/выходные маркеры контроллера электроавтоматики ЛИР-986 (в системе обозначается как контроллер А0).

Связь контроллера ЛИР-986 с параметрами пульта ЛИР-581 осуществляется через маркеры М0 – М11, M16-M27. Соответственно входы назначенные на А0.1 - А0.12 будут приниматься с маркеров М16 –М27, а выходы назначенные на А0.1 - А0.12 будут передаваться на маркеры М0 – M11.

Входы\выходы контроллеров движения и пульта оператора можно назначать только на стандартные функции прописанные в параметрах ЛИР-581.

2. Уставок разгона в ЛИР-581 нет, а уставки торможения задаются четырьмя зонами торможения, для которых устанавливается расстояние до конечной координаты и скорость для данной зоны.
Ответить