модернизация 2636ГФ1
Здравствуйте. Имеется горизонтально-расточной станок 2636ГФ1 с УЦИ Размер2М-1104. Что можете посоветовать из своей продукции для модернизации этого станка. Спасибо.
Re: модернизация 2636ГФ1
Добрый день!
Есть универсальный рецепт, подходит для большинства станков. Если необходимо управление по программе, то Размер 2М меняйте на позиционер ЛИР-581 с соответствующими контроллерами. Если при работе на станке достаточно просто индикации, то УЦИ ЛИР-530, 531, 540 или 535(для абсолютных). По осям оптоэлектронные инкрементные или абсолютные линейки. Длины перемещения по жестким упорам станка. Дальше уже нюансы, которые зависят от того что именно Вы ожидаете получить от модернизации и сколько денег готовы вложить.
Есть универсальный рецепт, подходит для большинства станков. Если необходимо управление по программе, то Размер 2М меняйте на позиционер ЛИР-581 с соответствующими контроллерами. Если при работе на станке достаточно просто индикации, то УЦИ ЛИР-530, 531, 540 или 535(для абсолютных). По осям оптоэлектронные инкрементные или абсолютные линейки. Длины перемещения по жестким упорам станка. Дальше уже нюансы, которые зависят от того что именно Вы ожидаете получить от модернизации и сколько денег готовы вложить.
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25
Re: модернизация 2636ГФ1
Здравствуйте. На станке необходима только индикация. Поэтому решили на базе ЛИР-540. Посоветуйте линейки и всё остальное. Вертикальное перемещение шпиндельной бабки 1400мм, продольное перемещение шпиндельной бабки 1000мм, поперечное перемещение стола 1600мм, продольное перемещение стола 1000мм.
Re: модернизация 2636ГФ1
В идеале линейки ЛИР-9М, 3 класса точности, с дискретой 1 мкм. В интернете правда гуглятся бОльшие перемещения по осям, чем те Вы указали, впрочем сути это не меняет. Если есть поворотный стол, то можно его оснастить угловым датчиком типа ЛИР-190 или ЛИР-390, но тогда потребуется в дополнение к ЛИР-540 еще одноосевое УЦИ. Собственно больше ничего не нужно, за исключением разве что кабельных трасс, если стандартных трехметровых кабелей линеек не хватит чтобы до УЦИ дотянуться. Под ЛИР-540 нужен будет разъем вилка DB9, промежуточные соединения лучше выполнить на РС10ТВ.
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25
Re: модернизация 2636ГФ1
здравствуйте. на продольном перемещении шпиндельной бабки на валу стоит датчик обратной связи Б2В10. каким угловым энкодером его можно заменить?
-
- СКБИС
- Сообщения: 464
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: модернизация 2636ГФ1
Здравствуйте.
Если датчик оставить на валу, то его можно заменить на абсолютный многооборотный преобразователь угловых перемещений
Из наших оптических - ЛИР-ОМ158 , магнитных - ЛИР-ММ158 или ЛИР-ОМ138 и ЛИР-ММ138
Импортные AD36 или AC36: http://skbis.ru/index.php?p=3&c=5
Если измерять напрямую - то инкрементная линейка ЛИР-9М (http://skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=179), абсолютная ЛИР-ДА9 (http://skbis.ru/index.php?p=3&c=6&d=45)
Если датчик оставить на валу, то его можно заменить на абсолютный многооборотный преобразователь угловых перемещений
Из наших оптических - ЛИР-ОМ158 , магнитных - ЛИР-ММ158 или ЛИР-ОМ138 и ЛИР-ММ138
Импортные AD36 или AC36: http://skbis.ru/index.php?p=3&c=5
Если измерять напрямую - то инкрементная линейка ЛИР-9М (http://skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=179), абсолютная ЛИР-ДА9 (http://skbis.ru/index.php?p=3&c=6&d=45)
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25
Re: модернизация 2636ГФ1
Здравствуйте. решили отказаться от уци и заменить всё полностью с приводами. посоветуйте что и какое количество нужно взять к СППУ.
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: модернизация 2636ГФ1
Выбираете привода любой фирмы с подходящей мощностью, управление скоростью подачи желательно импульсное (шаг/направление).
У нас можно приобрести комплектный сервопривод серии CSD.
Комплект СППУ будет состоять из :
1. ЛИР-581 - 1шт
2. ЛИР-981 - 2шт
3. ЛИР-989 - 1шт
4. Контроллеры входов/выходов по желанию, в зависимости от количества заменяемых релейных схем
5. Трасса связи ТРАССА DB9(B) - L - DB9(B) - 24 , где L - длина трассы в метрах
Коды заказа контроллеров и пульта оператора - http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=13
Коды заказа линейных преобразователей перемещений - http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1
У нас можно приобрести комплектный сервопривод серии CSD.
Комплект СППУ будет состоять из :
1. ЛИР-581 - 1шт
2. ЛИР-981 - 2шт
3. ЛИР-989 - 1шт
4. Контроллеры входов/выходов по желанию, в зависимости от количества заменяемых релейных схем
5. Трасса связи ТРАССА DB9(B) - L - DB9(B) - 24 , где L - длина трассы в метрах
Коды заказа контроллеров и пульта оператора - http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=13
Коды заказа линейных преобразователей перемещений - http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25
Re: модернизация 2636ГФ1
забыл еще один момент. помимо 4 осей с энкодерами есть ещё 2 не контролируемые энкодерами оси ( поворотный стол и радиальный суппорт)
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: модернизация 2636ГФ1
Тогда нужен будет ещё один контроллер движения, если эти оси управляются приводом, то контроллер с импульсным (981) или аналоговым (983) выходом. А если эти оси без привода, то достаточно контроллера ЛИР-980.
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25
Re: модернизация 2636ГФ1
можно поподробней про управление оси без привода, учитывая, что на оси стоит двигатель постоянного тока.Плутахин Денис писал(а): ↑12 дек 2018, 08:46 А если эти оси без привода, то достаточно контроллера ЛИР-980.
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: модернизация 2636ГФ1
Контроллеры 983 и 981 управляют приводом. Если на оси нет привода, то ось управляется или гидравликой или пускателями, которые включают мотор и управлять ими можно дискретными выходами контроллера ЛИР-980.