модернизация 2636ГФ1

Модератор: Денис Кашин

Ответить
vitasik3003
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25

модернизация 2636ГФ1

Сообщение vitasik3003 »

Здравствуйте. Имеется горизонтально-расточной станок 2636ГФ1 с УЦИ Размер2М-1104. Что можете посоветовать из своей продукции для модернизации этого станка. Спасибо.
Dimm
Site Admin
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 12:02

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение Dimm »

Добрый день!

Есть универсальный рецепт, подходит для большинства станков. Если необходимо управление по программе, то Размер 2М меняйте на позиционер ЛИР-581 с соответствующими контроллерами. Если при работе на станке достаточно просто индикации, то УЦИ ЛИР-530, 531, 540 или 535(для абсолютных). По осям оптоэлектронные инкрементные или абсолютные линейки. Длины перемещения по жестким упорам станка. Дальше уже нюансы, которые зависят от того что именно Вы ожидаете получить от модернизации и сколько денег готовы вложить.
vitasik3003
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение vitasik3003 »

Здравствуйте. На станке необходима только индикация. Поэтому решили на базе ЛИР-540. Посоветуйте линейки и всё остальное. Вертикальное перемещение шпиндельной бабки 1400мм, продольное перемещение шпиндельной бабки 1000мм, поперечное перемещение стола 1600мм, продольное перемещение стола 1000мм.
Dimm
Site Admin
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 12:02

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение Dimm »

В идеале линейки ЛИР-9М, 3 класса точности, с дискретой 1 мкм. В интернете правда гуглятся бОльшие перемещения по осям, чем те Вы указали, впрочем сути это не меняет. Если есть поворотный стол, то можно его оснастить угловым датчиком типа ЛИР-190 или ЛИР-390, но тогда потребуется в дополнение к ЛИР-540 еще одноосевое УЦИ. Собственно больше ничего не нужно, за исключением разве что кабельных трасс, если стандартных трехметровых кабелей линеек не хватит чтобы до УЦИ дотянуться. Под ЛИР-540 нужен будет разъем вилка DB9, промежуточные соединения лучше выполнить на РС10ТВ.
vitasik3003
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение vitasik3003 »

здравствуйте. на продольном перемещении шпиндельной бабки на валу стоит датчик обратной связи Б2В10. каким угловым энкодером его можно заменить?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте.
Если датчик оставить на валу, то его можно заменить на абсолютный многооборотный преобразователь угловых перемещений
Из наших оптических - ЛИР-ОМ158
ЛИР-ОМ158А.pdf
(89.94 КБ) 584 скачивания
, магнитных - ЛИР-ММ158
ЛИР-ММ158А.pdf
(86.6 КБ) 570 скачиваний
или ЛИР-ОМ138 и ЛИР-ММ138
Импортные AD36 или AC36: http://skbis.ru/index.php?p=3&c=5

Если измерять напрямую - то инкрементная линейка ЛИР-9М (http://skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=179), абсолютная ЛИР-ДА9 (http://skbis.ru/index.php?p=3&c=6&d=45)
vitasik3003
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение vitasik3003 »

Здравствуйте. решили отказаться от уци и заменить всё полностью с приводами. посоветуйте что и какое количество нужно взять к СППУ.
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение Плутахин Денис »

Выбираете привода любой фирмы с подходящей мощностью, управление скоростью подачи желательно импульсное (шаг/направление).
У нас можно приобрести комплектный сервопривод серии CSD.

Комплект СППУ будет состоять из :
1. ЛИР-581 - 1шт
2. ЛИР-981 - 2шт
3. ЛИР-989 - 1шт
4. Контроллеры входов/выходов по желанию, в зависимости от количества заменяемых релейных схем
5. Трасса связи ТРАССА DB9(B) - L - DB9(B) - 24 , где L - длина трассы в метрах

Коды заказа контроллеров и пульта оператора - http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=13
Коды заказа линейных преобразователей перемещений - http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1
vitasik3003
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение vitasik3003 »

забыл еще один момент. помимо 4 осей с энкодерами есть ещё 2 не контролируемые энкодерами оси ( поворотный стол и радиальный суппорт)
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение Плутахин Денис »

Тогда нужен будет ещё один контроллер движения, если эти оси управляются приводом, то контроллер с импульсным (981) или аналоговым (983) выходом. А если эти оси без привода, то достаточно контроллера ЛИР-980.
vitasik3003
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 май 2015, 20:25

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение vitasik3003 »

Плутахин Денис писал(а): 12 дек 2018, 08:46 А если эти оси без привода, то достаточно контроллера ЛИР-980.
можно поподробней про управление оси без привода, учитывая, что на оси стоит двигатель постоянного тока.
Плутахин Денис
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
Контактная информация:

Re: модернизация 2636ГФ1

Сообщение Плутахин Денис »

Контроллеры 983 и 981 управляют приводом. Если на оси нет привода, то ось управляется или гидравликой или пускателями, которые включают мотор и управлять ими можно дискретными выходами контроллера ЛИР-980.
Ответить