Вопрос по ЛИР 510М

Модератор: Денис Кашин

Ответить
madkinder
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:24

Вопрос по ЛИР 510М

Сообщение madkinder »

Здравствуйте!Будет ли работать устройство цифровой индикации ЛИР 510М с абсолютным энкодером kubler 8.9081.1122.2002
Подскажите какие лучше выбрать характеристики выходного сигнала энкодера
1) SSL with 4 status 5...30V DC
2) SSL with incremental tracks A,B,A/,B/. 2048 PPR/ 5...30V DC
3) SSL with 2status ourputs and 2sensor outputs for monitoring the power supply on the encoder / 4.75....30V DC


И какие параметры ssl
Binary или gray
Вложения
9081_en.pdf
Паспорт на энкодер
(159.42 КБ) 496 скачиваний
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
для корректной работы ЛИР-510М.01 необходимо:
1) максимальные позиция внутри оборота должна иметь степень двойки, иначе она не сошьётся со счётчиком оборотов.
2) позиция внутри оборота и количество оборотов должны идти рядом, без пропущенных бит между ними.
для этого датчика это возможно, если разрешение на 1 оборот будет максимальное - 8192.

датчик можно взять:
1) SSL with 4 status 5...30V DC
3) SSL with 2status ourputs and 2sensor outputs for monitoring the power supply on the encoder / 4.75....30V DC

Питание датчика может быть +5В (можно взять от УЦИ, если датчик 4.75....30V DC) или внешнее 10-30В (УЦИ соответственно заказывается с питанием 10-30В, датчик питается в обход УЦИ). Интерфейс SSI останется 5-вольтовым, RS485.

Статусные биты по протоколу SSI тоже можно обработать с помощью УЦИ.
madkinder
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:24

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Сообщение madkinder »

Спасибо большое за ответ. Поясните пожалуйста ssl интерфейс для всех датчиков и вторичных приборов один?или он может быть rs485 или rs 422 ?
Или rs 422 это только для инкременталтных датчиков (ПИ5В ТТЛ)?
madkinder
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:24

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Сообщение madkinder »

Так же вопрос работает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея интерфейс передачи данных ssl(rs-485)?
madkinder
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:24

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Сообщение madkinder »

Число оборотов вала 4096
Число положений вала за один оборот 4096
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Сообщение Денис Кашин »

ssl интерфейс для всех датчиков и вторичных приборов один?или он может быть rs485 или rs 422 ?
Или rs 422 это только для инкрементальных датчиков (ПИ5В ТТЛ)?
ssl интерфейс по-нашему будет называться SSI (Sinchro-serial interface). В этом интерфейсе одна дифференциальная линия туда, вторая - обратно.
Технически, эти две однонаправленные линии подходят под спецификацию RS-422. Интерфейс RS-485 имеет одну двунаправленную линию, что не совсем соответствует SSI интерфейсу датчиков. Но логические уровни RS-422 и RS-485 одинаковы, поэтому часто можно встретить указание RS-485 на SSI датчиках.
аботает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея
да, УЦИ имеет декодер кода Грея
Число оборотов вала 4096
Число положений вала за один оборот 4096
да, 12+12 бит всё будет работать.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Вопрос по ЛИР 510М

Сообщение Денис Кашин »

аботает ли УЦИ с абсолютным энкодером тип выходного сигнала код Грея
да, УЦИ имеет декодер кода Грея
Добавлю, что в этом случае посылка должна быть закодирована целиком.
Ответить