Есть 3 датчика ЛИР-14-20-05-ПИ.
В паспорте указано, что потребляемый ток не более 50 мА. Фактически вижу более 100 мА. Поизучал и выяснил, что датчик с неподключенными выходами потребляет 30 мА. Подключение каждой пары выходов добавляет около 27 мА. Подключаю к собственной плате с AM26LS32AC на входе и согласующим резистором 120 Ом.
Потребляемый ток ЛИР-14
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 464
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
- Контактная информация:
Re: Потребляемый ток ЛИР-14
Здравствуйте,
да, ток потребления указан без нагрузки. Подключение согласующих резисторов на выход датчика может добавить до 40 мА на канал (всего 3 канала). Если такой ток потребления критичен, можно последовательно с резистором включить конденсатор 1.8 нФ. Тогда ток будет увеличиваться только в динамике.
да, ток потребления указан без нагрузки. Подключение согласующих резисторов на выход датчика может добавить до 40 мА на канал (всего 3 канала). Если такой ток потребления критичен, можно последовательно с резистором включить конденсатор 1.8 нФ. Тогда ток будет увеличиваться только в динамике.
Re: Потребляемый ток ЛИР-14
Понял. Спасибо.