Добрый день! Помогите подобрать аналог энкодера.
Вложения
1656588883487.jpg
1656588883487.jpg (687.46 КБ) 4272 просмотра
1656588883500.jpg
1656588883500.jpg (806.55 КБ) 4272 просмотра
1656588883511.jpg
1656588883511.jpg (757.46 КБ) 4272 просмотра
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
593 - но же с цельным валом, а у вас на фото полый.

Полного аналога нет,

Выход странный, RS422 - сигналы 5В уровня. Сделать датчик с питанием 10-30В и выходом 5В можно, но по спецзаказу.
Ближайший энкодер с полым валом 12мм - ЛИР-262А https://skbis.ru/catalog/rotary/increme ... s/lir-262a

примерный код заказа таков: ЛИР-262А-3-Т-10000-30-ПИ-7-3,0-О (спецзаказ, выход RS422)
Denis_K
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 14:34

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Denis_K »

В данном случае выход RS-422 это может означать только то что выход 5 вольт? или имеется в виду протокол связи, как, например RS-485? К плате энкодер подключается при помощи 7 проводов.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Денис Кашин »

RS-422 регламентирует уровни выходных сигналов.
Обычно, если указывается HTL, Differential push-pull или подобное - то выходные сигналы равны напряжению питания.

Если указан выход RS-422 или RS-485 - то уровни выходных сигналов около 5В.

На ваших датчиках на шильде бывают надписи как HTL, так и RS422 - это наводит на мысль о 5В выходе при питании 10-30В конкретно на этом экземпляре.
Denis_K
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 14:34

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Denis_K »

Что бы это проверить выходной сигнал с энкодера я могу энкодер запитать от напряжения, скажем 24 вольта и на выходных контактах замерять напряжения мультиметром или осцилографом?
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Денис Кашин »

Да, так можно проверить
Denis_K
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 14:34

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Denis_K »

Так и есть, на выходах 5 вольт
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
да, можем сделать на базе ЛИР-262
КИРИЛЛ963
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 сен 2022, 07:23

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение КИРИЛЛ963 »

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Помогите подобрать аналоги на энкодары.
Вложения
5.jpg
5.jpg (733.18 КБ) 3997 просмотров
3.jpg
3.jpg (737.79 КБ) 3997 просмотров
1.jpg
1.jpg (586.88 КБ) 3997 просмотров
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: Подбор аналога энкодера LEINE LINDE

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,

мы почти завершили разработку аналогичного датчика, ЛИР-2150. Скажите адрес электронной почты (в личку) - мы скинем информацию по нему.