Добрый день.
Какой код выдаст ЛИР-919 при переходе датчиком ЛИР-158 нуля в отрицательную сторону?
ЛИР-ОМ158
Модератор: Денис Кашин
-
- СКБИС
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35
Re: ЛИР-ОМ158
Здравствуйте, yurya
Если не используется коэффициент пересчета и смещение, то при переходе нуля абсолютным преобразователем, ЛИР-919 выдаст тот же код, что и преобразователь - т.е. максимальную позицию для разрядности преобразователя.
Если в настройках модуля интерфейса включить опцию "смещение нуля", то ЛИР-919 будет выдавать ± половину диапазона, т.е. при переходе нуля будет:
..., 1, 0, -1, ...
, а при переходе середины диапазона преобразователя будет:
..., - 1/2 диапазона, 1/2 диапазона, ...
Для инкрементных преобразователей: ..., 1, 0, -1, ...
Если не используется коэффициент пересчета и смещение, то при переходе нуля абсолютным преобразователем, ЛИР-919 выдаст тот же код, что и преобразователь - т.е. максимальную позицию для разрядности преобразователя.
Если в настройках модуля интерфейса включить опцию "смещение нуля", то ЛИР-919 будет выдавать ± половину диапазона, т.е. при переходе нуля будет:
..., 1, 0, -1, ...
, а при переходе середины диапазона преобразователя будет:
..., - 1/2 диапазона, 1/2 диапазона, ...
Для инкрементных преобразователей: ..., 1, 0, -1, ...
Re: ЛИР-ОМ158
Отрицательные значения в дополнительном коде?
-
- СКБИС
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 19 июл 2022, 09:35
Re: ЛИР-ОМ158
Здравствуйте, yurya
Да
Да