ЛИР-916-485 и Modbus

Модератор: Денис Кашин

Константин
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2009, 13:45
Контактная информация:

ЛИР-916-485 и Modbus

Сообщение Константин »

Здравствуйте.

Ознакомившись с материалами форума, выяснил, что логический протокол у ЛИР-916 отличен от Modbus, но есть возможность изменить протокол ЛИР-916?

Сколько времени это займёт?

http://212.113.105.10/dll/vpages.dll/Mo ... us_Rus.Doc
по этой ссылке - описание протокола. Modbus\RTU

Планирую повесить энкодер(через ЛИР-916-485) на RS485 ADAM5510EKW
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

Извините за задержку с ответом!
но есть возможность изменить протокол ЛИР-916?
Да, безусловно, такая возможность имеется: всё железо и ПО наше собственное. По времени задержки по сравнению с обычным сроком быть не должно. Т.к. с Modubs RTU мы довольно плотно работали(связь с ЛИР 986 осуществляется именно по этому протоколу) и проблем я никаких не вижу.
Гость

Сообщение Гость »

А вот это здорово! Спасибо, Семён! Можете тогда сообщить цену ЛИР-916, ЛИР-317(10 бит) ну и порядок цен на муфты(скорости очень небольшие, поэтому муфта нужна попроще).
Сергей Ефимов

Сообщение Сергей Ефимов »

Можете тогда сообщить цену ЛИР-916, ЛИР-317(10 бит) ну и порядок цен на муфты(скорости очень небольшие, поэтому муфта нужна попроще).

Добрый день!

Стоимость ЛИР-916 3410 рублей без НДС.

Стоимость муфт зависит от модели, начинаются от 620 руб. без НДС

ЛИР-317, такого преобразователя у нас нет, уточните модель.

С уважением,
Ефимов С.Е.
Константин
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2009, 13:45
Контактная информация:

Сообщение Константин »

Опечатался. Не 317 конечно.

Интересует цена на ЛИР-МА137А.

И как можно у Вас заказать оборудование с определёнными характеристиками? Т.к. если делать это через заказ, ничего изменить нельзя - всё добавляется в стандартной комплектации.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

И как можно у Вас заказать оборудование с определёнными характеристиками?
Лучше всего позвонить. (812)5403945 и спросить Вадима. Он занимается разработкой и сопровождением ЛИР916
nocturnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 18:41

Сообщение nocturnus »

Здравствуйте!
Возникла потребность подключить ЛИР-МА158 SSI в сеть RS-485 Modbus RTU 115,2 kB.
Каким образом мы можем оформить заказ преобразователей интерфейса типа ЛИР-916 с реализацией Modbus RTU? Не планирует ли Ваше предприятие серийное производство таких изделий? Сколько времени потребует доработка программного обеспечения?
Заранее благодарен, Лапенков Сергей, ООО ПКТБ Конкорд, Украина
sergey_lapenkov@ukr.net
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.
Доработка возможна, но надо договориться о протоколе. Доработка займет около 2 недель. Заказать можно направив в наш адрес письмо по электронной почте или факсу.
nocturnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 18:41

Сообщение nocturnus »

Здравствуйте!
Сообщите пожалуйста условия эксплуатации адаптера ЛИР-916 (температурный диапазон, допустимая влажность, вибрации), а также схему подключения датчика ЛИР-МФ158Ж (SSI,5В).
С уважением, Лапенков Сергей
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте! Для интерфейсов ЛИР-915 и ЛИР-916 установлены следующие условия эксплуатации:
Температурный диапазон -25...+50 градусов Цельсия;
Класс защиты от внешних воздействий IP50;
Относительная влажность не более 80% при температуре +25 градусов Цельсия;
Атмосферное давление 84...106,7 кПа;
Вибрационные ускорения в диапазоне частот (55...2000) Гц <=100 м/с^2.

Для подключения абсолютных датчиков на ЛИР-916 установлен разъём DB-9 розетка, являющийся ответной частью разъёма DB-9 вилка, который устанавливается на датчик. Цоколёвку разъёма можно посмотреть сдесь: http://skbis.ru/www/pdf/Connectors/Con_Abs_New.pdf (страница 3).
nocturnus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 18:41

Сообщение nocturnus »

Здравствуйте!
Мы приобрели у Вашей организации партию абсолютных энкодеров ЛИР-МА158 с интерфейсом SSI и партию интерфейсных преобразователей ЛИР-916 к ним. В соответствии с заказом интерфейсные преобразователи должны иметь протокол Modbus RTU 115200 бод. Однако в сопроводительной документации нет никакого упоминания об этом. Интересует следующее: - карта регистров Modbus для ЛИР-916 и спецификация команд для работы с ним.
Заранее благодарю.
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.
Не могу найти информацию в базе по Вашему заказу. Пожалуйста, сообщите номер счета, или серийный номер интерфейса, что Вам будет удобнее.
Гость

Сообщение Гость »

Мы приобретали продукцию через Ваших представителей, компанию ООО "Росток-Прибор" (Киев). Счет №199/09 от 11.12.2009.
В заказе было 4 модуля интерфейса ЛИР-916-485 и 1 ЛИР-967.

Возможно, это были серийные модули? (не Modbus) Как их теперь доработать, в случае чего?
Дмитрий Ряполов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 09:52

Сообщение Дмитрий Ряполов »

Здравствуйте.
У нас по счету заказаны серийные модули (без модбаса). Их и отправили. Модуль с поддержкой ModBus - это спец. заказ. Техническая возможность переделать есть. Для этого Вам нужно передать модули в наше представительство и приложить сопроводительное письмо в котором описать что было заказано и что нужно сделать. Письмо напишите обязательно.
AndruRus
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 01:37

Re: ЛИР-916-485 и Modbus

Сообщение AndruRus »

Добрый день!
Прошу выложить руководство по ЛИР-916 с Modbus RTU.
Интересует карта адресов для настройки и штатной работы.
С уважением, А. Русанов, ГХК, г. Железногорск Красноярского края.
Ответить