Подскажите замену для УЦИ К524

Модератор: Денис Кашин

Ответить
Денис
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2008, 12:11

Подскажите замену для УЦИ К524

Сообщение Денис »

Прошу подкажите, пожалуйста, есть ли среди Вашей продукции "полная" замена для УЦИ У524.
Спасибо.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

есть ли среди Вашей продукции "полная" замена для УЦИ К524
Есть. Называется Система Позиционного Программного Управления.
Общее описание

Почитайте и спрашивайте!
У нас уже было два клиента, которые меняли K524 на СППУ. Пока вроде не жалуются :)
Денис
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2008, 12:11

Сообщение Денис »

Про Вашу Систему читали, есть вопросы. Нас интересует СППУ как замена К524. В УЦИ К524 есть выходные сигналы L01-L14, например в нашем случае L01-частота вращения фрезы 750мин, L02- частота вращения фрезы 1000 мин.,L07- зажим стойки, и т.д. Насколько мы поняли, напрямую их в СППУ нет, придется назаначать выхода через М-функции. Это еще можно организовать, но в К524 есть еще выходные сигналы +Х,-Х,+У,-У,+Z,-Z - как быть с ними? В СППУ есть только "Направление+", "Направление-" которые относятся ко всем осям.
Поэтому и возникает вопрос: нет ли у Вас уже готового решения для "горячей" замены К524 на СППУ, пусть с доплатой, но чтобы не думать где какие параметры устанавливать.
P.S Как нам кажется многих бы интересовала Ваша система как вариант "горячей" замены различных "старых" устройств УЦИ.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

В УЦИ К524 есть выходные сигналы L01-L14, например в нашем случае L01-частота вращения фрезы 750мин, L02- частота вращения фрезы 1000 мин.,L07- зажим стойки, и т.д. Насколько мы поняли, напрямую их в СППУ нет, придется назаначать выхода через М-функции.
Не вижу трудностей. В ЧПУ для этих целей обычно используются именно M-функции. К тому же буквой L в нашей системе обозначается вызов подпрограмм. Одна из целей использования именно этих букв, чтобы люди, уже работавшие с ЧПУ, не испытывали особых затруднений в освоении нашей системы.
в К524 есть еще выходные сигналы +Х,-Х,+У,-У,+Z,-Z - как быть с ними?
В параметрах выходов каждой оси есть функции Пуск, Пуск+, Пуск-.
Т.о. +X, -X соответсвуют Пуск+, Пуск- в настройках выходов оси X.
В СППУ есть только "Направление+", "Направление-" которые относятся ко всем осям.
Параметр Направление есть в настройках каждой оси и используется для согласования направления счёта датчика оси с её реальным направлением движения.
Приведите пожалуйста номер страницы из нашего описания, где вы нашли эту информаци, возможно это ошибка документации.

Поэтому и возникает вопрос: нет ли у Вас уже готового решения для "горячей" замены К524 на СППУ, пусть с доплатой, но чтобы не думать где какие параметры устанавливать.
Как правило подавляющее число клиентов интересует именно горячая замена. Мы пока ещё оказываем достаточно подробные консультации по вопросам замены старых систем(Ljumo, К524, Размер 2М) на нашу СППУ.

Для более детальной консультации по замене необходимо, чтобы вы прислали реальную схему подключения вашей K524 к электроавтоматике Скворцову Михаилу на электронную почту skv@skbis.ru. Когда мы предоставляем такие консультации заказчик как правило получает уже сконфигурированную систему.
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Сообщение Михеев Семён »

Есть ещё один нюанс: наша система работает только с преобразователями, имеющими на выходе сигналы ПИ, TTL. Т.е. если у вас линейки с аналоговым выходом, то прийдётся либо ставить внешние интерполяторы, либо менять линейки.
Денис
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2008, 12:11

Сообщение Денис »

Большое спасибо. Будем дальше разбираться.
По поводу "Направление+", "Направление-" - извиняюсь, имел ввиду
"Пуск+, Пуск-", и думал, что это общие сигналы для всех осей. Еще раз спасибо.
Марина
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 15:51

Re: Подскажите замену для УЦИ К524

Сообщение Марина »

Не видим вообще никаких трудностей в пользовании УЦИ К524 ... А может мы просто привыкли, а вообще инструкция по пользованию здесь К524
Михеев Семён
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 21:46
Контактная информация:

Re: Подскажите замену для УЦИ К524

Сообщение Михеев Семён »

никаких трудностей в пользовании УЦИ К524
Про трудности никто и не спрашивал вроде как )

Навскидку минусы:
- Очень старая система, как следствие отсутсвие тех. поддержки, возможные сложности с ремонтом;
- Очень старая система, как следствие износ тех же индикаторов и электролитических конденсаторов, даже если K524 лежала десяток лет на складе;
- Неудобный интерфейс, попробуйте опишите здесь последовательность нажатий на кнопки для того, чтобы занести туда программу, по которой выбирается прямоугольная канавка размером XxYxZ;
- Отсутсвие развития системы, т.е. новые функции и возможности у неё со временем не появляются;
- Кабели от всех датчиков необходимо тащить не в электрошкаф, а непосрдственно к K524;
- Только 3 координаты;


Возможно, если у человека на станке установлена эта система и совсем сильно сломалась, так, что за вменяемые деньги её не отремонтировать, а простой станка недопустим, то может и стоит купить такое же... в противном случае есть множество более современных альтернатив.

а вообще инструкция по пользованию здесь
Не вводите людей в заблуждение, это лишь некие кривые наброски ТТХ и не более того.