Добрый день. Хотелось бы узнать можно ли в программе для ЛИР-986А использовать несколько
отключаемых блоков при использовании инструкций MC/MCR. С одним блоком программа
компилируется и работает, с двумя блоками (первый N0 второй N1) появляется сообщение
об ошибке при компиляции.
Отключаемые блоки в программе для ЛИР-986А
Модераторы: Денис Кашин, Плутахин Денис
-
- СКБИС
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 13:44
- Контактная информация:
Re: Отключаемые блоки в программе для ЛИР-986А
С двумя тоже работает , если структура такая:
MC-N0
...
MC-N1
...
MCR-N1
...
MCR-N0
MC-N0
...
MC-N1
...
MCR-N1
...
MCR-N0