нужна помощь
Модератор: Денис Кашин
нужна помощь
здравствуйте. нужно доработать круглошлифовальный станок датчиком положения . требования - точность 1 микрон. рабочий ход 50 миллиметров. индикация на компьютер. при отключении питания запоминать нечего не надо .то-есть настроил ноль. до ноля подвел и отвел.
Re: нужна помощь
Главное не попутайте разрешение и точность. Точность ЛИР7 более 2мкм, а уж разрешение до 0,1мкм (из паспорта).гриня72 писал(а):здравствуйте. нужно доработать круглошлифовальный станок датчиком положения . требования - точность 1 микрон. рабочий ход 50 миллиметров. индикация на компьютер. при отключении питания запоминать нечего не надо .то-есть настроил ноль. до ноля подвел и отвел.
Re: нужна помощь
точность это отклонение от этолона (грубо говоря) на определенной длинне. а дискретность это количество импульсов на выдоваемое датчиком на определенном расстоянии. правильно?
Re: нужна помощь
Дискретностью отсчета для простоты понимания можно считать цену деления прибора.
По стоимости ответил в ЛС.
По стоимости ответил в ЛС.
Re: нужна помощь
Как заказывать?живу в пятигорске,как доставите?
Re: нужна помощь
Какое однокординатное уци можно подключить к лир 7м и что для этого надо (шнур,кабель,переходник)?
Re: нужна помощь
Продукцию вышлем экспресс-почтой по Вашему адресу. Направьте заявку по реквизитам, указанным в разделе Контакты сайта.Как заказывать?живу в пятигорске,как доставите?
На Ваш выбор - УЦИ с OLED дисплеем ЛИР-500, УЦИ ЛИР-510 или малогабаритная индикация ЛИР-510М. При заказе линейки следует обратить внимание на выбор кабельного окончания:Какое однокординатное уци можно подключить к лир 7м и что для этого надо (шнур,кабель,переходник)?
- разъем вилка DB9 для работы с модулем интерфейса ЛИР-915, УЦИ ЛИР-500 и ЛИР-510М
- разъем вилка РС10ТВ для модуля интерфейса ЛИР-917
- разъем розетка РС10ТВ для УЦИ ЛИР-510
Re: нужна помощь
а для лир917 WIN 98 или ХР подойдет ?
Re: нужна помощь
С XP работать будет.
Re: нужна помощь
пытаюсь убедить директора в необходимость установки на круглошлифовальный станок ЛЗ-269 ЛИР-не получается. если сможете подскажите что-нибкть .
если получится убедить закажем 4 комплекта.
и еще у нас есть эрозионный 4732ф3м он адаптирован под ДГТ , линеек на нем нет ,но табло ЛИР есть. есть у вас опыт доработки таких станков?
нам нужно делать матрецы допуск 6 микрон.
если получится убедить закажем 4 комплекта.
и еще у нас есть эрозионный 4732ф3м он адаптирован под ДГТ , линеек на нем нет ,но табло ЛИР есть. есть у вас опыт доработки таких станков?
нам нужно делать матрецы допуск 6 микрон.
Re: нужна помощь
Боюсь что не совсем понимаю о чем речь идет. Что за "табло ЛИР" и с чем оно работает если на станке нет линеек ?
И если упомянутая ДГТ - это ЧПУ от фирмы Элгес, то мы с ними давно сотрудничаем. На данном ЧПУ присутствует возможность подключить наши линейные датчики с дискретностью 0,5 мкм для повышения точности обработки деталей.
И если упомянутая ДГТ - это ЧПУ от фирмы Элгес, то мы с ними давно сотрудничаем. На данном ЧПУ присутствует возможность подключить наши линейные датчики с дискретностью 0,5 мкм для повышения точности обработки деталей.
Re: нужна помощь
При нажатии кнопки ЛИР на экране манитора появится цифровая индикация, но на ней только ноли хотя станок двигаится . Перемещения 1 микрон и наверное линейки должны быть 1 микрон.