ЛИР-ДА158.02 стартует через раз

Модератор: Денис Кашин

Ответить
aedemsky
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 18:26

ЛИР-ДА158.02 стартует через раз

Сообщение aedemsky »

День добрый.
Есть два датчика: ЛИР-ДА158А 17-05-RS-3-2
SSI, 17бит, двоичный код, но в разном исполнении.
Подключены посредством MAX491CPD к одному контроллеру.

Датчик в высоком корпусе - работает без вопросов.
От подачи питания до выдачи положения - очень незначительный промежуток времени, генерирует разностный сигнал DATA ~3В, проблем не создает

Второй - в корпусе 42мм - запускается через раз.
После подачи питания "думает" до полусекунды, затем либо нормально работает, либо выдает нулевые отсчеты.
Размах сигнала DATA - 5в
Помех по питанию нет.
Частота CLK - 1MHz, размах CLK на разъеме датчика - ~3в.

Перед началом опроса жду установления логической единицы по DATA
Правильно ли я понимаю, что исполнение .02 - на базе микроконтроллера и у моего экземпляра "шалит" цепь сброса или есть другие причины?
Быть может, есть какие-то специфические требования по организации обмена?
Спасибо.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз

Сообщение Денис Кашин »

Здравствуйте,
Проблема может быть в напряжении питания, в выходном формирователе (может он подгорел, сигналы Data должны быть 4,5В), либо в неисправности платы - задумчивость означает, что возникают проблемы с загрузкой микросхемы фотоприёмнков.
aedemsky
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 18:26

Re: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз

Сообщение aedemsky »

Питание 5в без помех.
Если я правильно понял ответ, то заметная глазу пауза при инициализации для этого датчика нормой не является.
Как следует диагностировать плату датчика?

Пока что купировал проблему, задав секундную задержку между подачей питания и началом опроса датчика.
Денис Кашин
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 14:38
Контактная информация:

Re: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз

Сообщение Денис Кашин »

Плату можно продиагностировать только у нас.
Попробуйте погонять датчик, если проблема возникнет вновь - присылайте датчик в ремонт, либо позвоните разработчику (Александр Светлов, (812)3341772 доб 106).
aedemsky
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 18:26

Re: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз

Сообщение aedemsky »

Спасибо!
Александр Светлов
СКБИС
СКБИС
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:05

Re: ЛИР-ДА158.02 стартует через раз

Сообщение Александр Светлов »

Здравствуйте.

Паузы при инициализации " заметной для глаза" быть не должно. Как Вы подаете напряжение питания?
Оно должно возрастать до +4,5В не более , чем за 200 миллисекунд.


С уважением,
Светлов Александр
Ответить