Вышел из строя датчик линейных перемещений LID 300/10 фирмы Heidenhain есть ли возможность замены датчик вашей фирмы и соглсования его с TNC 145.
Здравствуйте,
LID 300 открытого типа, мы сможем поменять на ЛИР-7 закрытого типа,
есть два важных момента,
проверьте, подойдет ли Вам конструкция ЛИР-7,
LID 300 имеет период сигнала 10 мкм,
чтобы получить период 10 мкм с нашей линеки, нужно взять линейку с периодом сигнала 20 мкм и удвоитель частоты ЛИР-961,
или же проверьте, можно ли на Вашей ЧПУ изменить период входного сигнала с 10 на 20 мкм.
С уважением,
Ефимов С.Е.